helikopter pisti için topraklama

korkmaz_design

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Ara 2006
Mesajlar
2,526
Puanları
419
helikopterlerin yakıt ikmalinin yapıldığı apronun topraklamasını yapıcam paratoneri yaptım fakat yakıt ikmali sırasında tanker ve helikopterler ayrı ayrı topraklanacak sorum şu pist sonradan yapıldığı için topraklama noktaları yok apronu delmem lazım karotla 40cm kalınlığı var ve en fazla 100mm delmeye izin verdiler buraya fi20 bakır 1,5mt çakabilirim ve üstüne topraklama prizi takıcam

sizce ne kadar sağlıklı olur ?

piste takılacak topraklama prizi
PH35069m.jpg


tankerleri üzerinde var
14268-7193975.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu konu,çok önemli olduğundan,daha emniyetli olması bakımından,2,5-3 inç galvanizli,6,5 mt. lik gaz borusu veya çelik çekme ( daha uygun ) boruyu,bir sondaj makinası ! yardımı ile çakmak daha iyi olur.Deliği,biraz daha geniş açıp,boru kenarlarını yumuşak tarla toprağı ile besleyebilirseniz daha iyi olur.
Çubuk olarak,fi 60 mm bakır,evladiyeliktir.
 
Topraklama yapılmamış gibi birşey olur !
Herhangi bir yüzey çalışması (sertleştirme) yapılan yerlerde su kaçar(Nem oranı düşürülür ki mekanik olarak herhangi bir etkilenme olmasın).İstediğiniz kadar geniş yüzeye sahip topraklama yapın, nem ve toprak dielektrik katsayısı bütün hesaplarınızı bozacaktır.
Madem pistin sonunda dışarıda bir topraklama oluşturup kablo ile taşımanız bana daha mantıklı geliyor.
 
Merhaba. Hocam,sn.seagate'in bu görüşüyle ayni fikirdeyim. Piste çok yakın olan toprak zeminden ideal (Çok mükemmel) bir topraklamayı yaparak bunu kabloyla pistte dolum yapılacak tanker ve helikopter konuşlanacak noktalardaki uygun prizlere kadar taşırsınız. Burada direk patlayıcı veya yanıcı bir malzeme (Yüksek oktanlı uçak benzini,yani parlama derecesi lpg'ye çok yakın ve çok yüksek!) ikmali yapılacağından bu konu oldukça önemlidir. Electrotech'in akaryakıt istasyonlar ile ilgili aşağıdaki link yazısını da ayrıca okumanızı öneririm. Kolay gelsin.

http://www.3eelectrotech.com.tr/ars...-yyldyrymdan-korunma-ve-topraklama-sistemleri
 