emrahtokgoz
Üye
- Katılım
- 23 Mar 2013
- Mesajlar
- 5
- Puanları
- 1
Merhabalar,
Bir fabrikada 1600 kVA lık bir sistemte 950kVAr lık kompanzasyon var.Panoyu biz yapmadık ,harmonik filtre gerekiyor. Güç faktörü 0,55 civarlarında. buna göre hesap yapılınca yaklaşık 1200 kVAr lık bir kompanzasyon gerekiyor. Sormak istediğim soru şu;
Eğer harmonik filtre bağlanırsa güç faktöründe düzelme görülür mü? Sadece harmonik filtre bağlansa yeterli midir?Yoksa her halükarda hem harmonik filtre takıp hem de 950 kVar ı 1200 kVAr a mı yükseltmek gerekiyor.
Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.
Bir fabrikada 1600 kVA lık bir sistemte 950kVAr lık kompanzasyon var.Panoyu biz yapmadık ,harmonik filtre gerekiyor. Güç faktörü 0,55 civarlarında. buna göre hesap yapılınca yaklaşık 1200 kVAr lık bir kompanzasyon gerekiyor. Sormak istediğim soru şu;
Eğer harmonik filtre bağlanırsa güç faktöründe düzelme görülür mü? Sadece harmonik filtre bağlansa yeterli midir?Yoksa her halükarda hem harmonik filtre takıp hem de 950 kVar ı 1200 kVAr a mı yükseltmek gerekiyor.
Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.