Harmonikler ve güç faktörü

Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4
Puanları
3
Merhabalar,

Bir fabrikada 1600 kVA lık bir sistemte 950kVAr lık kompanzasyon var.Panoyu biz yapmadık ,harmonik filtre gerekiyor. Güç faktörü 0,55 civarlarında. buna göre hesap yapılınca yaklaşık 1200 kVAr lık bir kompanzasyon gerekiyor. Sormak istediğim soru şu;

Eğer harmonik filtre bağlanırsa güç faktöründe düzelme görülür mü? Sadece harmonik filtre bağlansa yeterli midir?Yoksa her halükarda hem harmonik filtre takıp hem de 950 kVar ı 1200 kVAr a mı yükseltmek gerekiyor.

Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,210
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Merhabalar,

Bir fabrikada 1600 kVA lık bir sistemte 950kVAr lık kompanzasyon var.Panoyu biz yapmadık ,harmonik filtre gerekiyor. Güç faktörü 0,55 civarlarında. buna göre hesap yapılınca yaklaşık 1200 kVAr lık bir kompanzasyon gerekiyor. Sormak istediğim soru şu;

Eğer harmonik filtre bağlanırsa güç faktöründe düzelme görülür mü? Sadece harmonik filtre bağlansa yeterli midir?Yoksa her halükarda hem harmonik filtre takıp hem de 950 kVar ı 1200 kVAr a mı yükseltmek gerekiyor.

Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

Reaktif oranlarınız nasıl gidiyor ? 0,55 derken cosinüsü mü kastediyorsunuz.Eğer böyleyse % 151 den cezadasınız demektir.Power factor harmoniklerin dahil edildiği güç faktörüdür.Bunu kaliteli bir cihazla ölçmekte fayda var çoğu analizör ve röle bilgisi hatalı sonuç verebiliyor.
 
Konu Sah
E
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4
Puanları
3
Reaktif oranlarınız nasıl gidiyor ? 0,55 derken cosinüsü mü kastediyorsunuz.Eğer böyleyse % 151 den cezadasınız demektir.Power factor harmoniklerin dahil edildiği güç faktörüdür.Bunu kaliteli bir cihazla ölçmekte fayda var çoğu analizör ve röle bilgisi hatalı sonuç verebiliyor.
Özür dilerim atladığım bir nokta var. evet cosinüs ten bahsediyorum fakat kompanzasyon panosunu devreden çıkardığımızda görüdğümüz sonuç 0,55.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,210
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Özür dilerim atladığım bir nokta var. evet cosinüs ten bahsediyorum fakat kompanzasyon panosunu devreden çıkardığımızda görüdğümüz sonuç 0,55.
Tam yükte eğer bu dediğiniz cosünüs değeri mevcut ise (0,55) sisteminizin 1260 kvar kondansatöre ihtiyacı var demektir. Mevcut kademelerinizin kapasite ölçümünü yaptırın özelliğini yitirmiş kondansatör,atık sigorta yada kademe düzensizliği olabilir.Ölçümünüz muhtemelen og. ölçümü bu nedenle trafonuza sabit gurup kondansatörü trafonun yüklenme değerine göre bağlamanız gerekir.Bu trafo gücünde sabit gurup 90-100 kvara kadar konulabilir.Bunu trafo ne kadar yüklü ise ona göre belirlemek uygun olur.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,622
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
1-Güç faktörünüz 0,55 ise,kesin 1200 kvar
lık kompanzasyon yapılmalı.Arıza ihtimali
gözününe alınmak zorunda olduğu için,
daha sonra sıkıntı yaşamamak için,baştan
1500 kvar lık yapmak daha uygundur,
2-Bahsettiğiniz filtre,rezonans filtresi olsa
gerektir.Harmonik filtre için,tesisin çalışı-
yor ve kaliteli ölçüm yapılması gerekir,
3-Tesinizin benzeri tesislerin tamamına
yakını,rezonans filtresiz şekilde yıllardır
sorunsuz çalışmaktadır,
4-Tesisinizde,harmoniğe sebep olabilecek
alıcılara ( hız kontrol cihazları vs.) ait güç-
lerin toplamı trafo gücünün % 25 inden az
ise,harmonikle ilgili bir sorunla karşılaş-
mamanız gerekir,
5-Yinede tereddünüz varsa,kompanzasyo-
nu,rezonans filtreli yapın.Bir süre sonra,re-
aktörleri nasılolsa ! sökeceksiniz.Bu du-
rumda,kondansatör kapasiteniz % 20 dü-
şeceği için ! fazladan yapmış olduğunuz
300 kvar ,kimse farketmeden imdadınıza
yetişecektir.:)
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,360
Puanları
308
Sn.sami inci, ''Bir süre sonra,reaktörleri nasıl olsa ! sökeceksiniz.'' cümlenizi açarmısınız. Teşekkür ederim.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,622
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Teoride olan,tatbikatta maalesef gerçekleşmiyor.Reaktörlerdeki ısınma,zaten itişkakış müsaade edilen elektrik odalarındaısının rahatsız edici şekilde artmasına sebep oluyor.İlk akla
gelende,reaktörlerin sökülmesi oluyor.O nedenle söylemiştim.Şimdilerde moda olan beton köşklerde bu ısınma had safhayı bulmaktadır.Ayrıca,reaktörlerin aktif kayıplarıda,hesaba katılması gereken bir durum olarak düşünülmelidir.Yorumum,rezonans filtresi içindir.Harmonik
filtre için,kimsenin söyleyeceği birşey olamaz tabiki.
 
Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,622
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Ek.1600 kva için,1200 kvar değil 1350 kvar lık komp. ihtiyaç olur ( 0,55 için )
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,519
Mesajlar
743,172
Kullanıcılar
392,220
Son üye
Yusuf.a

Yeni konular

Üst