Harmonikler ve güç faktörü

Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Merhabalar,

Bir fabrikada 1600 kVA lık bir sistemte 950kVAr lık kompanzasyon var.Panoyu biz yapmadık ,harmonik filtre gerekiyor. Güç faktörü 0,55 civarlarında. buna göre hesap yapılınca yaklaşık 1200 kVAr lık bir kompanzasyon gerekiyor. Sormak istediğim soru şu;

Eğer harmonik filtre bağlanırsa güç faktöründe düzelme görülür mü? Sadece harmonik filtre bağlansa yeterli midir?Yoksa her halükarda hem harmonik filtre takıp hem de 950 kVar ı 1200 kVAr a mı yükseltmek gerekiyor.

Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar,

Bir fabrikada 1600 kVA lık bir sistemte 950kVAr lık kompanzasyon var.Panoyu biz yapmadık ,harmonik filtre gerekiyor. Güç faktörü 0,55 civarlarında. buna göre hesap yapılınca yaklaşık 1200 kVAr lık bir kompanzasyon gerekiyor. Sormak istediğim soru şu;

Eğer harmonik filtre bağlanırsa güç faktöründe düzelme görülür mü? Sadece harmonik filtre bağlansa yeterli midir?Yoksa her halükarda hem harmonik filtre takıp hem de 950 kVar ı 1200 kVAr a mı yükseltmek gerekiyor.

Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.


Reaktif oranlarınız nasıl gidiyor ? 0,55 derken cosinüsü mü kastediyorsunuz.Eğer böyleyse % 151 den cezadasınız demektir.Power factor harmoniklerin dahil edildiği güç faktörüdür.Bunu kaliteli bir cihazla ölçmekte fayda var çoğu analizör ve röle bilgisi hatalı sonuç verebiliyor.
 
Reaktif oranlarınız nasıl gidiyor ? 0,55 derken cosinüsü mü kastediyorsunuz.Eğer böyleyse % 151 den cezadasınız demektir.Power factor harmoniklerin dahil edildiği güç faktörüdür.Bunu kaliteli bir cihazla ölçmekte fayda var çoğu analizör ve röle bilgisi hatalı sonuç verebiliyor.

Özür dilerim atladığım bir nokta var. evet cosinüs ten bahsediyorum fakat kompanzasyon panosunu devreden çıkardığımızda görüdğümüz sonuç 0,55.
 
Özür dilerim atladığım bir nokta var. evet cosinüs ten bahsediyorum fakat kompanzasyon panosunu devreden çıkardığımızda görüdğümüz sonuç 0,55.

Tam yükte eğer bu dediğiniz cosünüs değeri mevcut ise (0,55) sisteminizin 1260 kvar kondansatöre ihtiyacı var demektir. Mevcut kademelerinizin kapasite ölçümünü yaptırın özelliğini yitirmiş kondansatör,atık sigorta yada kademe düzensizliği olabilir.Ölçümünüz muhtemelen og. ölçümü bu nedenle trafonuza sabit gurup kondansatörü trafonun yüklenme değerine göre bağlamanız gerekir.Bu trafo gücünde sabit gurup 90-100 kvara kadar konulabilir.Bunu trafo ne kadar yüklü ise ona göre belirlemek uygun olur.
 
1-Güç faktörünüz 0,55 ise,kesin 1200 kvar
lık kompanzasyon yapılmalı.Arıza ihtimali
gözününe alınmak zorunda olduğu için,
daha sonra sıkıntı yaşamamak için,baştan
1500 kvar lık yapmak daha uygundur,
2-Bahsettiğiniz filtre,rezonans filtresi olsa
gerektir.Harmonik filtre için,tesisin çalışı-
yor ve kaliteli ölçüm yapılması gerekir,
3-Tesinizin benzeri tesislerin tamamına
yakını,rezonans filtresiz şekilde yıllardır
sorunsuz çalışmaktadır,
4-Tesisinizde,harmoniğe sebep olabilecek
alıcılara ( hız kontrol cihazları vs.) ait güç-
lerin toplamı trafo gücünün % 25 inden az
ise,harmonikle ilgili bir sorunla karşılaş-
mamanız gerekir,
5-Yinede tereddünüz varsa,kompanzasyo-
nu,rezonans filtreli yapın.Bir süre sonra,re-
aktörleri nasılolsa ! sökeceksiniz.Bu du-
rumda,kondansatör kapasiteniz % 20 dü-
şeceği için ! fazladan yapmış olduğunuz
300 kvar ,kimse farketmeden imdadınıza
yetişecektir.:)
 
Sn.sami inci, ''Bir süre sonra,reaktörleri nasıl olsa ! sökeceksiniz.'' cümlenizi açarmısınız. Teşekkür ederim.
 
Teoride olan,tatbikatta maalesef gerçekleşmiyor.Reaktörlerdeki ısınma,zaten itişkakış müsaade edilen elektrik odalarındaısının rahatsız edici şekilde artmasına sebep oluyor.İlk akla
gelende,reaktörlerin sökülmesi oluyor.O nedenle söylemiştim.Şimdilerde moda olan beton köşklerde bu ısınma had safhayı bulmaktadır.Ayrıca,reaktörlerin aktif kayıplarıda,hesaba katılması gereken bir durum olarak düşünülmelidir.Yorumum,rezonans filtresi içindir.Harmonik
filtre için,kimsenin söyleyeceği birşey olamaz tabiki.
 
Son düzenleme:
Ek.1600 kva için,1200 kvar değil 1350 kvar lık komp. ihtiyaç olur ( 0,55 için )
 