Harmonik Filtreli Kompanzasyon

PF = cosφ x 1 / [1+THD(I)2]
ARKADAŞLAR Bu kaynağı bende inceledim ama formulu yerıne koyamadım . 0.97 nasıl 0.93 oluyor.?

sorun anlaşılmıştır arkadaşlar formulde çarpı 2 değil ... üstü 2 olacak .. o zaman cevap çıkıyor .
; PF = cosφ x 1 / [1+ 〖THD(I)〗^2]
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
verdiğin önemli bilgiler için tşk. Bu konuyla ilgili benim bir sorunum var eğer yardımcı olursanız sevinirim.400kva birtrafom mevcut kompz.rolem harmonik alarm veriyor. devre dışı işlemler yapıyor.daha kötüsü 8 ad.inverter sürücülü çamaşır makinesi mevcut bunların devre kartları sürekli yanmakta biz kompanzasyondanmı başlamalıyız işe yoksa sürücülerdenmi yola çıkmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.
 