Harmonİkler

ATESOGLU

Üye
Katılım
3 Tem 2007
Mesajlar
87
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar harmonik sorunuyla ilgili başınızdan geçen deneyimleri paylaşmanızı isticem . Eğer şebekede bir harmonik varsa oluşan somut verileri gidermek için neler yapılabileceği ama lütfen kitaplardan klişeleşmiş bilgi yazmayın , çünkü bir deneyimin aktarıldığında karşısındakine kazandırdıkları çok daha fazla ...:)
 
sanırım çoktan çözmüşsündür ama yinede yazma geregi duydum. sn ateş oglu tabiki harmoni dediğimiz olay alternatif ve ya dogru bir akımın üzerine binmiş parazit veya zıt elektro motor kuvvetdir.bir kapasitör ve ya bobin yardımı ile giderebilirsin .
 
Sistemde harmonikler yüksekse karşılaşacağınız sorun motorlarda aşırı ısınma, kablolarda ısınma,
şalterlerde açma, kart, sürücü arızları, ssr arızaları, kondansatör patlaması vs dir. Ölçüm için
çeşitli analizörler kullanabilirsiniz, mesela entes in analizörü piyasadaki en ucuzlardan birisi
ve bilgisayara bağlanarak veri kaydı mümkün. Normalda gerilim hormonği %5 üzeri akım da
ise %10 üzeri istenmiyor. Harmonik kaynakları motor sürücü, ssr gibi yarıiletken tetiklemeli
cihazlar bunlar sinüs tetiklerken harmonikleride oluşturuyor, yani aslında bunu yaratan cihazlar
fakat cihaz üreticileri bunu açıkça söylemiyor. Sürücü girişine şok bobini kullanmak sorunları çözmüyor, ancak
azaltıyor. Eğer işletmede kart arızası vs çoksa ve harmonikler yüsekse harmonik üreten kaynağı bulmak
gerekiyor ve bu kaynağı izole ederek sisteme temiz enerji vermek en doğurusu. Bir ups ile veya
ayrı bir izolasyon trafosu ile sonuç almak mümkün olabilir.
 
sevgili ersoyalı, yazdıklarınıza katılıyorum ama diyelimki fabrikanın gücü 1 MW ordada sürekli kart arızaları var. buraya nasıl bir izolasyon trafosu koyabiliriz. veya harmonik reaktör veya başka nasıl bir çözüme gidilebilir.sistemdeki harmonikler nasıl izole edilebilir? cevap yazarsanız sevinirim.
 
Benim deneyimlerim şu arıza olan yeri izole edebilirsin veya harmonik kaynağını izole edebilirsin.
Hangisi kolayına gelirse ama şunu unutamamak gerekiyor harmonik kaynakları arttıkça veya
bunlar aynı hatta bağlı ise bu bir yerde mutlaka probleme sebep oluyor. Eğer kart arızlarını
yaşadığın cihaz, makine vs yi başka bir trafodan beslemen mümkünse oraya ayrı bir hattan
beslemek kısmi çözüm yaratabilir. Ayrıca, yüksek güçlü AC sürücüleri birbirinden ayırarak farklı
trafolardan beslemek, bunları DC ye çevirmek, aniden hatta girip çıkan yükleri bu sürücülerden
ayırmak gibi değişiklikler sorunları giderebilir. Yani hattı öncelikle ölçmek ve harmonikleri üreten
sistemi beliryerek bunları fabirka içinde trafolara dağıtmak gerekiyor. Ama tecrübem yüksek
güçlü AC sürücülerden bu teknoloji ile uzak durmak gerektiğini gösteriyor. 75-90 kw üzeri DC
daha sağlıklı olur. Ancak AC de low harmonic sürücüler pahalı bir çözüm olabilir. Ayrıca aktif filtre
de alternatif bir çözüm ancak pahalı ve riskli bir seçenek ayrıca da denemelerde çok iyi sonuçlar
alınmış değil. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
 
sn.ersoyalı aktif harmonil filtreler ile ilgili bi araştırmam var, fabrikaya bu filtrelerden taktırmayı düşnüyoruz. denemelerde çok iyi sonuçlar alınmış değil diye yazmışlsınız neye istinaden yazdınız acaba öğrenebilirmiyim ???
 
Neden iyi sonuç alamadım, çünkü bu kez aktif filtre arıza yaptı o yüzden yani araya
bir arıza kaynağı daha eklemektense izole edebiliyorsan o daha iyi. Ama eğer aktif filtreyi
yapan firma bu işte çok deneyimliyse ona birşey diyemem. Belki de biz yanlış bir şeyler yaptık.
Yani bu konularda firmaların daha çok tecrübe kazanması gerekiyor. Eğer siz dener ve bizimle
paylaşırsanız sevirim, o yönde bazı başarılı çalışmalar duymak bizi aktif filtrelerin iyi
çözüm olduğuna ikna eder. Ama arızalara karşı koyduğum cihaz arıza yaparsa o zaman bu
konuda olumlu birşey düşünmek zor.
 
aktif filitre harmoniklerin bire bir çözümüdür, eğer harmonik filitrenin gücü iyi seçilmemiş ise sorun yaratabilir
 
haftalık olarak harmonik değerlerini almaya başladım, duruma göre aktif filtre uygulamasına geçeceğiz deneyimleriiimi seve seve paylaşırım...
 
arkadaslar oncelıkle sunu belırtmelıyım kı aktıf fıltrenın yapısında guc elektronıgı kullanılmaktadır ve sonuc ıtıbarıyle kartlı bır sıstemdır. aktıf fıltrenın calısma mantıgından dolayı bozulma rıskı cok fazladır. bunun ıcın aktıf fıltre yerıne en az onun kadar ıs yapan ve fıyat olarakda daha uygun olan statık kompanzasyon fıltresı, detuned fıltre,absortıon fıltre ve hıbrıd absortıon fıltrelerı kullnmmanızı tercıh ederım.[ bu urunlerden yanlızca statık fıltreyı tum fırmalar uc asagı bes yukarı yapıyorlar ama statık fıltre bazı yerlerde cozum olmuyor dıger bahseettıgım fıltreler ıse suan ıcın yanlızca CIRCUTOR de var. bu panoları kullnamanızı veya en azından bu panoların ıslerını nasıl mmukenbel bı sekılde yaptıgını arastırıp gormenızı ısterım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,248
Mesajlar
916,169
Kullanıcılar
450,059
Son üye
Erentrik

Yeni konular

Geri
Üst