HARMONİK PROBLEMİ

Katılım
1 Ağu 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
MERHABA , İŞLETMEMİZDE 3 ADET TRAFO MEVCUT ; 1600 KvA+2500 KvA+2500 KvA ' DIR . 2500'ÜN BİRİ SADECE 1 MAKİNEYE YÖNELİK SİSTEME EKLENMİŞTİR , BU TRAFOMUZUN DA HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYONU MEVCUTTUR . ŞİMDİ SİZE SORUM ŞU ; BAHSETMİŞ OLDUĞUM TRAFODAN BESLENEN MAKİNAYA AİT 3 ADET DC FAN MOTORU DEVREYE GİRDİĞİNDE OLUŞAN BİR HARMONİK OLUŞMAKTA VE KOMPANZASYONUMUZDA BU HARMONİĞİN ÜSTESİNDEN GELEMEMEKTEDİR . MOTORLAR DEVREDE OLDUĞU SÜRECE REAKTÖRLERDE KORKUNÇ BİR VINLAMA/GÜRÜLTÜ (REZONANS) OLUŞMAKTADIR . MOTORLAR STOP ETTİĞİNDE DE REZONANS ORTADAN KAYBOLMAKTADIR .
BU REZONANS SİSTEMDEKİ BİR YALNIŞLIKTAN MI YOKSA REAKTÖRLERDEKİ BİR ARIZADAN MI KAYNAKLANMAKTADIR ?
VERECEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM ..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Harmonik filtreniz uygun seçilmemiş olabilir, kondansatörleriniz değer kaybetmiş olabilir. En iyisi harmonik ölçümü yaptırmanız..Gelişmiş bir analizör varsa panonuzda oradanda takip edebilirsiniz..
 
Harmonik Standartları :

IEEE nin harmonik standartları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1 : Gerilim Harmonikleri için sınır değerleri.
Bara Gerilimi ( Un )
Tekil harmonik büyüklüğü
( % )
THDv (%)
Toplam harmonik distorsiyonu
Un 69 kV
3.0
5.0
69< Un 161 kV
1.5
2.5
Un 161 kV
1.0
1.5


Tablo 2 : Akım Harmonikleri için sınır değerleri.
Un≤69kV
IK / IL
n<11
11≤n<17
17≤n<23
23≤n<35
n35
TTD (%)
<20
4.0
2.0
1.5
0.6
0.3
5.0
20-50
7.0
3.5
2.5
1.0
0.5
8.0
50-100
10.0
4.5
4.0
1.5
0.7
12.0
100-1000
12.0
5.5
5.0
2.0
1.0
15.0
>1000
15.0
7.0
6.0
2.5
1.4
20.0

TTD : Toplam talep distorsiyonu
IK : Sistemin Kısa Devre Akımı
IL : Yüke ait maksimum talep akımı
Harmoniklerin neden oldukları başlıca sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Elektronik kartlarda, modüllerde arızalar, Otomasyon sistemlerinde ölçüm ve haberleşme sorunları, Motorlar ve diğer elektromanyetik cihazlarda titremeler, gürültülü çalışma ve mekanik parçaların zorlanması, Ağ ve iletişim sistemlerinde haberleşme sorunları
Kompanzasyon sistemlerindeki kondansatörlerde aşırı ısınma, aşırı akım çekme ve kondansatörlerin çabuk bozulması, Transformatörlerde, baralarda ve kablolarda aşırı ısınma ve kayıpların artması, Sigortalar ve diğer koruma cihazlarının hatalı çalışmaları, beklenmeyen duruşlar sonucu iş ve zaman kaybı, Ölçüm cihazlarında hatalı ölçümler, Bilgisayar monitörlerinde ve ekranlarda titremeler,

SONUÇ :

Sistemde yapılan ölçümlerde Harmonik akım bozulmalarının THD I değerlerinin IEEE normlarında belirtilen ideal seviyelerin üzerinde olduğu , bozulma miktarının oransal olarak % 40 seviyelerinde olduğu görülmektedir.

Akım harmoniklerinin yüksek olması özellikle SMPS yapısından oluşan elektronik kartlarda arızalara yol açmaktadır.

Ölçüm yapmalısınız yada ölçüm yapan bir firmadan destek alabilirsiniz.
HIOKI 3197 - TestOne - Multimetre, Osilaskop, Ölçü aletleri
 
merhaba ben özel bir üniversitede çalışıyorum
800 kva o/g trafomuz var gerilim ölçü trafolarımız yılda en az 1 kere yanıyor harmonik ölçümü yaptırdık gerilim harmoniği %2,8 , akım harmoniği yükün en az olduğu anda %19-20 normal yükte %11 yazın klimalar açık olduğunda yani tam yükte %4 oluyor yükün en az olduğu saatler gece saatleri
okul olduğumuz için yükümüz aydınlatma, ups ve bilgisayarlar
ölçü trafolarımızın yanması harmonik ile ilgili olabilirmi?
 
Harmoniğin sorun olarak ortaya çıkması,ölçü trafolarından önce,kondansatör ve motorlarda kendisini gösterir.Sadece ölçü trafolarınzda problem olmasının,hamonikle ilgili olması çok zor bir ihtimal.
 
merhaba arkadaşlar ben bu işte yeniyim ama ölçü trafolarının k1 ve k2 uçlarını 1. sargı l1 ve l2 uçlarıda 2. ssargı olduğunu farz edelim.

akım trafoları için akım girişi k1, akım çıkışı k2 olsun bu durum da l1 den ölçü devre elemanına giderken l2 ise kesinlikle ama kesinlikle koruma topraklamasına bağlanmalıdır bu ucun boş bırakılması da aynı sonucu ver mekte idi.
 
gerilim ölçü trafomuz son yandığında ayedas yetkilileri ölçü hücresindeki kablolamanın ttr kablo ile yapılmasının doğru olmadığını söyleyerek nym kablo ile yeniden kablolalama yaptırdı topraklama uçlarını kendileri kontrol ettikten sonra hücreyi kapatıp sistemi devreye aldık 4 aydır kullanıyoruz ancak yine hücrelerin bulunduğu odada hafif yanık kokusu başladı
acaba kullandığımız gerilim trafolarının markasından kaynaklanan bi sorun olabilirmi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,887
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst