Hız Kontrol Gerilim Düşümü

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Arkadaşlar
Benim sorum fabrikamızda 400 lük trafomuz var. Gezer vincimiz bazen gezerken çoğu kezde yük altında kalkarken trafomuz orta gerilim tarafına bağlı kesicimiz gerilim düşümüzden açıyor.Vinçde hız kontrol cihazları var.Bu cihazlar bunu engel olması gerekmez mi?Vinçdeki en büyük motor 30 kw
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
400 kva lık trafonuz neleri besliyor.üzerindeki yük ne kadar.normal şartlarda 400 kva gücündeki trafo için 30 kw yük bir şey değil.
kesicinin gerilim düşümünden açtığından emin misiniz? ilk aklıma gelen durum yukarıdaki belirttiğim durum.onun dışında frekans değerinde oynama yapıyor olabilir.bu nedenle de kesici açar.
 
Emin değilim ama düşük gerilim alarmı geliyor.Peki frekans ta nasıl bir oynama yapar?
 
Fazlar arası ve Faz-Nötr arası Alçak gerilim değerlerini kontrol ediniz. Akabinde fazlara ait yük akımlarını kontrol ediniz.
Sekonder rölede toprak koruma fonksiyonu vardır. Fazlar arası dengesizlikte açma yapar bunun set değerine de bakınız kuvvetle muhtemel sorununuz budur.
 
Teşekkür ederim gözden geçireceğim
 
Sn @YaşlıUzman bu noktada og kisminda da sorun olabilir mi .calistigim bi yerde og hatti 34.5 kv idi.trafo da 34.5/ 0.4 kv idi.tedas kisa bi sure boyunca 34.5 kv ti 31.5 e indirmisti.ve biz de ozellikle orta guclu ve buyuk guclu motorlari devreye alirken bu sorunlarla karsilasmistik.
 
Bu ve benzeri durumların iyi analiz edilebilmesi için öncelikle analizör datalarının incelenmesi gerekir. Datalar incelendiğinde kesicinin açma anı ve öncesi tüm parametrelere bakılır. Nerede anormallik var net bir şekilde görülür. Ana panolarda bu nedenle analizör kullanmak şarttır.
Sn @alisy 'nin bahsettiği gibi bir durum varsa da bunun A.G.'ye yansımaları dakika dakika analizör çıktılarına bakılarak anlaşılacaktır, eski verilere de bakılmalı en az bir haftalık data incelenmeli.
 
Trafo kısmındaki enerji analizatörünü incelediğinizde size cevap verecektir.

Tüm dataları kaydedin, sonra kesicinin devreye girmesi için gezer vincinizi tekrar aynı şartlarda kullanın ve ardından tekrar dataları alıp karşılaştırın. Çıkan sonuca göre daha net yorum yapabiliriz.

Kolay gelsin
 
Vincin kalkış yaparken açması sanki kesicinin ani açma ayarlarında bir sıkıntı olabileceği ihtimalini uyandırıyor ; sekonder tarafından ölçüm yapıp primer tarafındaki kesiciyi açtıran bir trafoda böyle bir sorunla karşılaşmıştık ; eski model bir kesici olduğundan delay verme gibi bir lüksümüz de yoktu ; ani açma değerini biraz arttırarak zevahiri kurtarmıştık ; sisteminizde hız kontrol cihazlarının olduğunu söylemiştiniz ; böyle elektronik güç devrelerinin çok olduğu devrelerde harmoniklerin kol gezdiği ; kesici ve sigortaların saçma açmalar yaptığı herkesin malumu artık . Üstadların da ifade ettiği gibi analizör çıktılarına bakmanız olayı aydınlatacaktır.Ya da kesiciye ait hata kaydı geçmişini kesiciye ait röleden online olup okuyabiliyorsanız oda bir fikir verecektir.........
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst