Arkadaşlar merhaba. Bir örnek vererek sorumu sormak istiyorum.
Bir trafo, cikisinda 12 direkli 50 şer metre, toplamda, 600 metre 3 rose (faz+nötr+sokak) gidiyor. Trafoda cikis gerilimi 220 V civari, hat sonu abonede 198 V kadar düşüyor. Hat boyunca ortalama 30 abone var ki, herpsi aynı fazdan alıyor. Trafo kademesiyle oynamadan, hat sonu gerilim düşümünü en asgariye nasıl indirebiliriz.
Çeşitli fikirlerinizi bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar merhaba. Bir örnek vererek sorumu sormak istiyorum.
Bir trafo, cikisinda 12 direkli 50 şer metre, toplamda, 600 metre 3 rose (faz+nötr+sokak) gidiyor. Trafoda cikis gerilimi 220 V civari, hat sonu abonede 198 V kadar düşüyor. Hat boyunca ortalama 30 abone var ki, herpsi aynı fazdan alıyor. Trafo kademesiyle oynamadan, hat sonu gerilim düşümünü en asgariye nasıl indirebiliriz.
Çeşitli fikirlerinizi bekliyorum.

Alpek veya havai hat trifaze olması sorunu çözer.Faz başına 10 abone dengeli yüklenirse gerilim düşümü minimum seviyeye iner
 