Gergi teli hakkında soru

Hakan G

Üye
Katılım
10 Mar 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
55
Herkese selamlar,

Gayet aptalca bir soru soru sorabiliyor olabilirim, yine de aydınlatırsanız memnun olurum.
Hususi bir trafonun çıkışından 250 m uzunlukta 2x10 bakır NYY kablo ile evime çekilecek havai enerji hattında gergi teli olarak 2 mm galvanizli tel kullananilir miyim ? Eğer kullanamıyorsam ne gibi bir tel olması doğru olur.

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Hakan
 
Mesajınız için teşekkürler. Bakır kablo kullanmamın daha doğru olacağı söylendi. Evde arada bir de olsa kaynak makinesi gibi cihazlar kullanıyorum. Bakır kablo için gergi teli gerekli değil mi acaba ?
 
250mt havadan bakır kablo çektirmek pek mantıklı değil sn.sami inci'nin dediği gibi
ALPEK doğru bir seçim olur 1x16+25mm2 alpek kablonun akım kapasitesi 75A civarı ,2x10mm2 bakır kablonun 65A civarlarında
daha ileriye dönük bir hat çektirmek isterseniz 3x16+25mm2 alpek çekerek ileride trifaze hat ihtiyacınız doğacaksa secilebilir.
 