arkadaslar generatorlerdekı aktıf reaktıf guc ayarı ne oluyor ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaslar generatorlerdekı aktıf reaktıf guc ayarı ne oluyor ?

Aktif güç talebi gerçekleştiğinde governör kartı yakıt pompasındaki vanaya müdahale ederek motora giren yakıt debisini arttırır. Aktif güç talebi karşılanmış olur.
Endüktif reaktif güç talebinde mıknatıslanma akımı arttırılır bunun için rotor akımı yani uyartım akımı arttırılır bunu A.V.R (Automatic Voltage Regulatör) sistemi ile sağlanır. Bu jeneratörlerde 0,8-1 endüktif değerleri arasında karşılanır. 0,8end altı yük değerinde jeneratör talebi karşılayamaz zorlanır bu durumda değeri 0,8-1 aralığına taşımak için sabit kondansatör konulur.
Sistemin kapasitif reaktif eksende çalışması jeneratör için tehlikelidir çıkış gerilimini yükseltir ikaz devresinin hasar görmesine neden olur. Uyartım akımı minimum değerdedir kapasitif yük artışı durumunda tehlike artar olmaması gereken durumdur.
Kabaca böyle sitede alternatör çalışma sistemi v.b. bilgiler mevcut incelemeni tavsiye ederim.
 