Arkadaslar merhaba enerji analizoru olcum sonucunda L1 ve L3 fazlari normal ama L2 fazinda bir anlik olarak aktif guc eksi 2kw a dusuyor bu bahsettgim yer bir ev. Harmonik ise 100 de 100 harmonik akim var anlik olarak cogunlukla bana aktif gucun haftalik olcumde L2 fazinda neden eksi 2kw a dustugunu bilen varsa soyleyebilirmi yada aktif guc neden eksi olurki bir faz da
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Enerji geri beslemesi olmayan yerde,- ak-
tif güç olmaz.Bahsettiğiniz fazdaki akım
trafosu uçlarını yer değiştirip ölçümü tek-
rarlayabilirmisiniz ? Diğer tüm bağlantıla-
rında doğru olduğunu kontrol etmenizde
yarar var.
 
Uclar dogru cunki sadece haftalik olcumun 1 gununde eksiye dusuyor.
 
Analizör değişecek gibi görünüyor.
 