Gemo ar2 plc

ortadogulu

Üye
Katılım
3 Ocak 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
35
gemoAR2 plc de bir yerde takildim.
bir engelli rampasinin hidrolik valf ve motorlarini gemoar2 plc ile kumanda ettiriyorum.yalniz aşaği ve yukari butonuna
30 sn basilmayinca yani kullanan olmayinca sistem rampayi aşağiya bekleme moduna almasi gerekmekte
ilginize şimdiden teşekkürler
 
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
239
Puanları
18
dosyanı paylaşırsan bir çözüm yolu bulmaya çalışırız.
 

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
149
Puanları
3
Böyle bir ekleme yapılabilir diye düşünüyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 100.6 KB Görüntüleme: 4
Konu Sah
O

ortadogulu

Üye
Katılım
3 Ocak 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
35
geç oldu ama cevaplar için teşekkür ediyorum
sorunu çözdüm
 