gemi soğutma odaları arızası

FFG55

Üye
Katılım
24 Kas 2009
Mesajlar
33
Puanları
1
arkadaslar sorum su:gemide çalısıyorum gemide 2 adet soğutma odası var 1.kahvaltı odası 2.et odası ve 2 adet bitzer kompresör var.gelgelelim 1 haftadır evaparatör o kadar buz yapıyorki hava gecişi imkansız -20 olması gereken et odası -7 ye zor düşüyor aynı problem kompresördede mevcut kompresörün her yeri yarım cm buzla kaplı.bunun önüne gecmek için yaptığım işlemler:1.drayeri kontrol ettim sorun yok.2.sistemde gaz fazla dedim sistemden gaz attım.3.evaparatör fanının laynı kaçık gibi geldi kanatları değiştirdim ama henüz sonuca bakamadım .tahminimce kompresörün emişine gaz sıvı halde geliyor yada faz evaparatörü soğutamıyor.evaparatör ve kompresörün donmasını naıl engelleriz.yardımlarınızı bekliyorum.not:gaz r-22 kondenser deniz suyu soğutmalıdır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
cihazın defrost sisteminde problem vardır cihaz defrosta geçmezse buz tabakası kalınlaşır ve hava geçişini engelleyip evapın soguklugunun odaya yayılmasına engel olur ... cihazınız elektriklimi defrost yapıyor gazlımı....defrost kontrolü elektronikmi yoksa mekanik sistemmi...defrost sistemini kontrol edin...kompressörün buzlanması gazın fazlalıgındanda olabilir evapın aşırı buzlanıp ısısını atamayıp sıvı gazı kompressöre girişindende kaynaklanır...
 
Evaporatörlerde defrost sistemi var mı? varsa sistem çalışıyor mu ona bir bakın. kompresör giriş - çıkış basınçlarını yazmamışınız. kondenserin temizliğine bakın. kondenserin gövdesine bakarak anlayabilirsiniz. Deniz suyu sıcaklığı da önemlidir. deniz suyu sıcaklığı gereğinden düşükse dengeyi bozabilir. kompresörlerin karter ısıtması varmı ona da bakın. Buzlukların kapısını fazla açıp kapamayın.
 
evaparatör defrostu elektrili çalısıyor.sorun halloldu evap fanı değişti diğerinin laynı kaçmış problem çözüldü.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,484
Mesajlar
917,958
Kullanıcılar
450,455
Son üye
bolat2024

Yeni konular

Geri
Üst