Güç Sistemlerinde Gerilim Düşümü

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,069
Puanları
156
Yaş
39
Arkadaşlar Selamun aleyküm Benim sizlere bir sorum var ama önce şu bildiklerimi bi açıklıyım ki kafamın karışması daha kolay giderilsin :D
Benim bildiğim Trafo ile dağıtım panosu arasındaki max gerilim düşümü %5
Dağıtım trafosu ile motor vs güç sistemleri arasında max gerilim düşümü %3
Dağıtım panoları ile aydınlatma ve zayıf akım tesislerinde max gerilim düşümü %1,5 olması gerektiği gibi bir bilgim var fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayım

Bir elektrik direğinin üstünde orta gerilim yani 35000 voltluk bir trafomuz var trafo ile dağıtım panomuzun arasında yaklaşık 200 metre mesafemiz var trafo ile 380V olarak düşürülen gerilim dağıtım panomuza geldiği yerden 6 adet tavuk kümesine elektrik dağıtılmakta bu kümeslerin dağıtım panosuna en az mesafesi 100 metre en fazla 200 metre civarlarında...

Fakat anlamadığım şunlar...

Şimdi sistem içindeki tüm alıcılar çalışırken trafodan dağıtım panosuna gelen kablolarda max gerilim düşümü ne olmalı

Ana Dağıtım panosu ile kümeslerin içindeki aydınlatma ve motor devrelerinin dağıtım panolarının arasında max gerilim düşümü ne olmalı ( aydınlatma ve motor devreleri aynı panoda olduğundan gerilim düşümünde ayrım yapmak doğrumu yapılsada nasıl bir hesap yapmamız lazım )

Kümeslerin giriş kapılarında olan bir panomuz var ve birde en son kısmında fanların olduğu yerde bir de fanların kontrollerini sağladığımız panolar var fan motorları 0,75 Hp ve 4 ile 6 adet arasında değişiyor en son uç noktamız bu fanların kontrollerinin yapıldığı panolar ve bunlardaki max gerilim düşümünü hesaplamak için bu uç noktaya gelene kadar olan bütün panoları ardışıl olarak nasıl hesaplamamız lazım ? Ve buralardaki max gerilim düşümleri ne olmalı :D
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Konuyu anlayabildiğim kadarıyla bildiklerimi şekil üzerinde paylaşmaya çalıştım. Yüksek gerilim ile trafo arasındaki gerilim düşümünü ihmal edip, trafodan sonrası için toplam gerilim düşümü % 3 ten küçük çıkmalı
 

Ekli dosyalar

  • kümes.jpg
    kümes.jpg
    60.7 KB · Görüntüleme: 324
Usta peki bu trafolar ile dağıtım panoları arasındaki %5 ne ayak oluyo yani ben mi yanlış biliyorum yoksa trafolar ile dağıtım panoları arasında %5 gerilim düşümüne müsade veriliyor mu ?
Çünki Trafo ile dağıtım panosu arasında %5 gerilim düşümüne izin verilir olsa dağıtım panosu ile motor devreleri arasında da %3 e izin verilir olacak ki bu da toplam %8 eder 380Voltluk gerilimi ele aldığımız zaman 30,4 voltluk gerilim düşümüne izin vermiş oluruz ki 380Volt ile çalışan bir motor bu gerilim düşümüne izin verirsek 349,6 Volt ile çalıştırılacaktır ben de bunu hiç uygun göremedim acaba ben mi yanılıyorum yoksa bu işin doğrusu mu bu yani Trafo ile dağıtım panosu arasında %5 lik bir gerilim düşümüne izin verilmiyor mu veriliyormu
 
Son düzenleme:
trafo ile dağıtım panosu arasındaki mesafe fazlaysa o zaman gerilim düşümü % 5 ten küçük olmalı. Bende senin gibi biliyorum ama 3+5= 8 değil sistemin en sonundan başına kadar olan gerilim düşümü % 5 ten küçük olmalı
 
Eğer trafonuz var ve trafonun hemen dibinde bu trafoya bağlı ana dağıtım panonuz var ise, bu panonuzdan, kümesinizin içindeki en son lambaya kadar ki mesafede izin verilen gerilim düşümü;%5+%1,5=%6,5 ve en son motora kadar ki mesafede izin verilen gerilim düşümü ise %5+%3=%8 alınır.
Eğer kendi trafonuz olmasaydı , yani herhangi bir AG dağıtım noktasından besleniyor olsaydınız bu durumda yukarda %5 yerine %3 yazarak işleminizi yaparsınız. Yukardaki örnekte gerilimi 380 volt alırsanız yanılırsınız çünkü trafo çkışlarında U=400 volttan verilir ki son alıcıya varana dek gerilim düşümü az olsun. Saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,299
Mesajlar
916,530
Kullanıcılar
450,131
Son üye
mrtblkl

Yeni konular

Geri
Üst