Ayrıntılı anlatabilrcek var mı hesaplamarı yanlış yapıyorum farklı sonuç çıkıyor
 

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,617
Puanları
208
1.sorunun çözümü;

Soru çözümü.png
 

Ekli dosyalar

plano07

Üye
Katılım
11 Ara 2011
Mesajlar
11
Puanları
1
Teşekkür ederim ağabeyim
 

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,617
Puanları
208
Teşekkür ederim
Rica ederim. 2.sini çözebildin mi? Çözdüysen çözümü, çözmediysen bile yaptığın işlemlerini burada paylaşırsan, belki daha sonra okuyana da faydası olur.
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,422
Puanları
145
Bulunacaklar ;
Yükün akımı, (AKTİF VE REAKTİF)motorun akımı(REAKTİF)
Yük reaktif akımından motorun akımını(reaktif) çıkar
Toplam akım(vektörel)
Cos= motorun aktif akımı/toplam akım
 