Fazla tüketim hakkında

Trafo kaybı yüklenmeye bağlıdır yüklenme düşükse tüketimde düşüktür yüksek ise yüksek olur yani değişkendir. Ana dağıtım panosu ile yükler çok mesafeli ise kablolardaki güç kaybı çok artar. Bunun formülü ise 3 x I kare x R dir. Şöyle izah edeyim 300 amper yükümüz olduğunu varsayalım 120 lik de kablomuz var yük ile trafo arası 200 metre olsun 120 lik kablonun 200 metre direnci 0,0378 ohm dur. yerine koyarsak 300 x 300 x 0,0378 = 3402 watt 3,4 kw bunuda 3 ile çarp : 10.2 kw saat tüktim demek yani senin tüm yüklerinin haricinde saatte 10 kw civarı ekstra tüketimin olacak demektir.
300 amper yükümüz yok işte
 
Anladım usta anladım ortada hiç bir yük yokken 2,5 saat sürede 27 kwh tüketim olmuş
 
Bakır kayıpları demir kayıpları hepsini ortalama olarak hesapladım ama bu tüketim mümkinatı yok onlarla açıklanmaz
 
Yani bizim 300 ampere ulaşmamız yaklaşık 170-180 kW yük demek
 
yazılanlara ek olarak şunlara da bakılabilir:

led aydınlatma ve UPS'ler kapasitif reaktif gücü arttırırsa bağıl olan görünür güçte artar. kontrol etmekte yarar var.

sabit kondansator ve/veya bir biçimde devrede olan kademeler olabilir, kontrol etmekte yarar var.

toprağa kaçak olabilir.

sayaç arızalı olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,417
Mesajlar
971,360
Kullanıcılar
459,391
Son üye
Mirage67

Yeni konular

Geri
Üst