topraklamanız çok kötü veya yok. notr toprak arası sıradan elektronik cihazların bağlandığı yerlerde 5 voltun altında olmalı.
hassas elektronik cihazların (haberleşme sistemleri gibi) kullanıldığı yerlerde 1 voltun altında olmalı
notr poprak 0-0,99 v: iyi
1-3 volt ehh işte idare eder
3-5 v iyi değil sıkıntılı
5 volt ve üstü: topraklama kötü veya yok
faz notr 220 olduğu yerde faz toprak 250 enteresan . ama notr toprak arasıda voltaj var diyorsun .. neresi burası aşırı harmonik var nötr toprak arası o kadar yüksek olmamalı faz toprak o ölçtüğün değerde iken sanırım hatalı ölçüm de var
5 volt topraklama olan yerde servisler cihazları garanti dışı bırakıyor usta. benzinlikler bankaların otomasyon servisleri için konuşuyorum.
dükkanım varken bu tür çok merkeze topraklama yapmaya gitim
5 volt topraklama olan yerde servisler cihazları garanti dışı bırakıyor usta. benzinlikler bankaların otomasyon servisleri için konuşuyorum.
dükkanım varken bu tür çok merkeze topraklama yapmaya gitim
Bakmadan toprak kötü denemez. Dengesiz yüklenmeden dolayı ve/veya gevşek nötr bağlantısından dolayı da nötr'de 20, 30 Volt görülebilir. Tek fazlı sistemse ve dengesiz yüklenme varsa nötr, faz cinsinden yükleneceği için faz-nötr potansiyeli azalacak toprak sıfır olsa bile dengesizlikten ve/veya yetersiz kesitten ve/veya gevşeklikten dolayı nötr'de onlarca volt görülecektir, haliyle de nötr-toprak voltajı da yüksek olacak demektir.