Hayirli gunler bisey danismak istiyorum
100kva hermetik trafoda og sgortalari saglam panoda gerilimler arasinda 7 8 volt fark var bu neden olur simdiden tesekkurler
R-S 404
S-T 409
R-
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hayirli gunler bisey danismak istiyorum
100kva hermetik trafoda og sgortalari saglam panoda gerilimler arasinda 7 8 volt fark var bu neden olur simdiden tesekkurler
R-S 404
S-T 409
R-

Trafo ana panodan ölçüm yaptığınızı kabul ediyorum.
Dengesiz yüklenmeden kaynaklanır. Trafo ana pano arası bağlantı direnç farklılıkları da etkendir.
Hattın yüklenme durumuna göre bazen O.G'den de kaynaklanabiliyor.
 