Faz 3 akım trafosu rölede sıfır gösteriyor

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
199
Puanları
1
Yaş
46
TEİAŞ trafo merkezinden pigeon hat ile besleniyoruz, bağlantı giriş fiderinden sonra ölçü, Kublaj step up trafoları, iç ihtiyaç trafosu şeklinde, gerilim 6,3 kV düşürülerek tesise dağıtılıyor, zaman zaman bizim ölçüdeki röledeki ı3 akımı sıfır oluyor ve 34,5 kV Kublaj a toprak arıza akımı hatası geliyor. Bu durumda TEİAŞ trafo merkezinde de ı3 akımı sıfır görülüyor. Nedeni ne olabilir
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20210909-WA0009.jpg
    IMG-20210909-WA0009.jpg
    135.3 KB · Görüntüleme: 20
  • IMG-20210909-WA0010.jpg
    IMG-20210909-WA0010.jpg
    240.1 KB · Görüntüleme: 20
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Rölenizde,% akım farklılığı koruması set
değeri varsa ( muhtemelen var ) , açma
ondan geliyor olmalı.Bu koruma,fazlardan
1 -2 tanesinin eksik veya set edilen % fark-
lılığında,devreyi açmak için kaliteli röleler-
de ( Schneiderlerde de var mesela ) olan
bir korumadır.Bu ayarı gözden geçirme-
nizde yarar var.
 