Şebeke Kublaj Kesicisi Açması

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Tesisimizde üretici 2 adet 5 MW türbin bulunmakta türbinler 6,3 kV mertebesinde enerji üretmektedir. Üretilen enerji nın bir kısmı tesiste tüketilmekte fazlası ise ulusal Şebeke ile paralel modda çalışırak, 2 adet step up trafo tarafından şebekeye basılmaktadır. Ayrıca santrali mizin iç ihtiyacı bir adet iç ihtiyacı trafosu sağlanmaktadır. Son zamanlarda sistem ada modundan şebekeye senkro verilince türbinler, paralel modda geçiyor akabinde santralin iç ihtiyaç trafosu ADP panosunda ki 400 V, 1000 A lik şalter açıyor 1, 2 sn sonrada 34,5 kV şebeke Kublaj Kesicisi rölesi Iee>>Ie den açıyor. Nedeni ne olabilir, yaklaşık 1 sene önce 2 adet step ve 1 adet iç ihtiyaç trafosunun yıldız noktası deplasesi yapılmıştı sebep bu olabilir mi?Başka nelere bakmamız gerekli bu arıza sürekli olmuyor bu arada genelde de sabaha karşı oluyor.
 