merhaba ben plc de çalışmaya yeni başladım.
fatek plc ile hassas bir metraj ölçümü yapmak istiyorum. Encoder kullanıyorum ve metraj ölçümüde yapıyorum ama istediğim gibi değil.Şunu sormak istiyorum fatek te r4096 dan pals bilgilerini okuyoruz bu pals bilgisi sıfırlanabilir mi ? Böyle bir komut var mı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar;
Fatek R4096 register dan okudugunuz pulse bilgisini winproladder daki help menumuzdeki ozel m bitlerinden m1941 ile sıfırlayabilirsiniz.
Konu ile alakali olarak ayrica www.fatek.com.tr adresinden egitim sınıfı bolumumuzde fatek encoder uygulamasi videosunuda inceleyebilirsiniz.
iyi calismalar
 