fatek encoder

Konusu 'Otomatik Kumanda Programları' forumundadır ve hakkiyilmaz7061 tarafından 21 Mayıs 2017 başlatılmıştır.


Etiketler:
  1. hakkiyilmaz7061

    hakkiyilmaz7061 Üye

    Katılım:
    15 Kasım 2016
    Mesajlar:
    1
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Cinsiyet:
    Bay
    merhaba ben plc de çalışmaya yeni başladım.
    fatek plc ile hassas bir metraj ölçümü yapmak istiyorum. Encoder kullanıyorum ve metraj ölçümüde yapıyorum ama istediğim gibi değil.Şunu sormak istiyorum fatek te r4096 dan pals bilgilerini okuyoruz bu pals bilgisi sıfırlanabilir mi ? Böyle bir komut var mı?
     
  2. Fatek_Fatek

    Fatek_Fatek Üye

    Katılım:
    7 Kasım 2016
    Mesajlar:
    16
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Merhabalar;
    Fatek R4096 register dan okudugunuz pulse bilgisini winproladder daki help menumuzdeki ozel m bitlerinden m1941 ile sıfırlayabilirsiniz.
    Konu ile alakali olarak ayrica www.fatek.com.tr adresinden egitim sınıfı bolumumuzde fatek encoder uygulamasi videosunuda inceleyebilirsiniz.
    iyi calismalar
     

Sayfayı Paylaş