Evde ki KAR atması hk.

Katılım
16 Haz 2020
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar Arkadaşlar,

Forumlar da buna benzer konuları okudum ama cevaplarımı bulamadım.

Ailem bir eve taşındı. Eşyalar taşınmadan önce KAR'inde atma sıkıntısı yoktu. Eve taşındıktan bir süre sonra ara ara ama düzensiz bir şekilde KAR atmaya başladı.

Salondaki bir prizden, fazla-toprak, nötr-toprak arasını ölçtüm ve nötr-toprak arasında 11V çıktı.

Sizlere sormak istediğim, bu 11V sonucunda ne oluyor? Bu değerin oluşturabileceği kaçak akım değeri nasıl hesaplanıyor?

Bu konular da bilgi verirseniz çok sevinirim.
 
11 voltun,kaçak akımla ilgisi yok.Bağlı bulun-
duğunuz şebekenin dengesiz yüklenmesi ile
ilgili bir konu.Faz-toprak arasına 10 watlık bir
ampul bağladığınızda kaçak akımınız çalışı-
yor ise,topraklamanızda sorun yok demektir.
Atmıyor ise,topraklamanızda sorun var,iyileş-
tirilmesi gerekiyor demektir.
 
Sami Bey Hocam; 10W lık ampul secilmesinin gerekçesi ; I=10/220 =45mA olduğu için değil mi ? Malum Kacak Akım Koruma Rölesi 30mA oldugundan dolayı.
 
Sami Bey Hocam; 10W lık ampul secilmesinin gerekçesi ; I=10/220 =45mA olduğu için değil mi ? Malum Kacak Akım Koruma Rölesi 30mA oldugundan dolayı.


Sami Bey cevabınız için teşekkürler.

Benim sıkıntım atmaması değil. Tam tersi düzensiz şekilde atması üzerinedir.

Bende bunun nedenini nasıl bulabilirim bunu merak ediyorum.

Bu arada şantiye elektriği bulunuyor. Ölçtüğümde 400V civarında, bunun attırması mümkün müdür?

Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
https://elektrikinfo.com/kacak-akim-rolesi-nedir/



Ölçtüğümde 400V civarında,
sistem trifaze olmalı .

1 faz 2 faz arası
1 faz 3 faz arası
2 faz 3 faz arası
1 faz nötr arası
2 faz nötr arası
3 faz nötr arası
nötr toprak arası
ölçümler .

fotosunu yayınlayın kaçak akım rölesinin ve tüm tesisatın .
sayaç panosu. foto
siğorta kutusu foto
 
Son düzenleme:
https://elektrikinfo.com/kacak-akim-rolesi-nedir/



Ölçtüğümde 400V civarında,
sistem trifaze olmalı .

1 faz 2 faz arası
1 faz 3 faz arası
2 faz 3 faz arası
1 faz nötr arası
2 faz nötr arası
3 faz nötr arası
nötr toprak arası
ölçümler .

fotosunu yayınlayın kaçak akım rölesinin ve tüm tesisatın .
sayaç panosu. foto
siğorta kutusu foto

onu söylemeyi unuttum. fazlar arası gerilim 400V'larda tabii ki.

bu arada daha önce yazmıştım. burası babamların evi olduğu için sürekli gidemiyorum.

sizden bilgileri aldıktan sonra çözümleri uygulayacağım.

ama gerilim değerleri sorun olur mu?(çünkü KAR çalışma gerilimi 400V diye yazıyor)) ya da başka nedenler neler olabilir?
 
atan kaçak akım rölesi 30 mA mi yoksa 300mA mi ?
ayrıcana siğorta da atıyor mu ? ( k.a.k. rölesi ile beraber )
kimliği + foto ?

ölçü aletinizin kalibre durumu ?
ölçüm doğruluğu .
ölçüm doğru ise
1 faz 2 faz arası
1 faz 3 faz arası
2 faz 3 faz arası
1 faz nötr arası
2 faz nötr arası
3 faz nötr arası
nötr toprak arası
ölçümler sonuçları yazmanız
dengesizlik varmı ?

trafo yakınlığı ?

trafodan uzaktasanız
bağlı olduğunuz elk dağıtım şirketine ölçüm yaptırınız .
duruma göre
ilk trafo çıkışı ölçüm hat başı ( voltaj yüksekliği ) ?
ve hat sonu ölçüm ile ( voltaj düşmesi ) ?
trafo kademe ayarı durumu ?
yazın ( artış ) ve kışın ( normal ) elk kullanımı durumu ?


http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=734.0

Üçfazlı K.A.R'leri Nötr olsun olmasın yük dengeli olsun olmasın, üç faz dengesiz yükte nötr sağlam olsun ister kopsun (toprağa temassız kopma!) AÇMA YAPMAZ !

Çünkü: Kirchhoff akımlar kanununa göre bir düğüm noktasına giren akımlar ile o düğüm noktasından çıkan akımların toplamı sıfırdır.
Nötrü kopan 3 fazlı sistem dengesiz yıldız bağlı yük durumudur vektörel toplam sıfırdır ve K.A.R böyle bir durumda açma yapmaz.

Fazlara ait yüklerde dengesizlik miktarına göre farklı gerilimler gözlemlenir. (Böyle bir durumun yaşanmaması için gerilim koruma rölesi kullanılmalıdır.)

https://diyot.net/kacak-akim-rolesi/

http://www.3eelectrotech.com.tr/ars...ilerin-genel-ozellikleri-ve-secim-kriterleri/
 
Son düzenleme:
Arkaplan öncelikle konuyla olan ilginden ötürü çok teşekkür ederim. Şuan vereceğim aşağıdaki bilgiler,

Ürün 30mA'dir. Daire içindeki enerjiyi hafta içi öğlen saatlerinde fazlar arası 400V olarak ölçtüm.

Daha önce sizin formunuzda da okumuştum. Anlamsız zamanlar da atalan KAR için site çevresindeki bölge gerilim yükselmesinin etkisinin(sokak aydınlatmasının açılması) olduğu ile ilgili birkaç yazı okumuştum.

Daire içindeki panodan kontrol için nasıl bir kontrol adımları oluşturmalıyım?

şimdiden teşekkürler.
 
Merhabalar Arkadaşlar,

Forumlar da buna benzer konuları okudum ama cevaplarımı bulamadım.

Ailem bir eve taşındı. Eşyalar taşınmadan önce KAR'inde atma sıkıntısı yoktu. Eve taşındıktan bir süre sonra ara ara ama düzensiz bir şekilde KAR atmaya başladı.

Salondaki bir prizden, fazla-toprak, nötr-toprak arasını ölçtüm ve nötr-toprak arasında 11V çıktı.

Sizlere sormak istediğim, bu 11V sonucunda ne oluyor? Bu değerin oluşturabileceği kaçak akım değeri nasıl hesaplanıyor?

Bu konular da bilgi verirseniz çok sevinirim.
Eve taşındıktan bir süre sonra ara ara ama düzensiz bir şekilde KAR atmaya başladı.
daire boştu veya kullanım vardı ? , . enerjisi açıktı

tüm cihazları ve prizleri kontrol edin .
ocak üstü priz nem oluşumu ? bulaşık ? çamaşır ? banyo ? buzdolabı vs gibi
ip uçları önemli .
atma esnasında çalışsan cihazlar vs gibi ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,161
Mesajlar
915,574
Kullanıcılar
449,920
Son üye
Bafrali1655

Yeni konular

Geri
Üst