6 yıl öncesi oturana sormanız .
25 B lik sigortayı ben pil punta makinası için takmıştım.
Bu kısma denk geliyor sayılır .
Ateş attırmıştır siğorta kutusunu delmiş olabilir .
25A siğorta atma sorunu yaşandımı ?
2.5 mm2 kablo priz hattı olur .
Kablo 16A yük taşır hadi kablo mesafe yakın 20 A diyelim
25A siğorta 2.5mm2 kabloya fazla gelebilir siğorta atmaz , kabloyu eritebilir
Siğorta vidası iyi sıkışmamış ise ark yapar . ( en zayıf yerden )
Priz ve fiş yerinde kararma , yanma olabilir ( extra görünmeyen kısım ) kontrolu yapılmalı .
Pil punta makinası anlık güç . ( Kaç amper çekiyor pensampermetre ile kontrolu )
Bu 25A B tipi siğortayı 16A indirin ( değiştirmeniz .)
Priz fişlerde 16A kadar dayanır . ( ürünün üzerinde yazar )
Gördüğüm ip ucu diyelim sanki daha önce olmuş gibi duruyor .
Vida tutacak yerde kararmış . ( foto ) kırmızı ile işaretlenmiş yer .
Daha önce yanlış montaj yapılmış kısa devre patlamış olmuş olabilir .
Ekli dosyayı görüntüle 98254