entes reaktif güç kontrol

arkadaşlar,entes rgt de kademeler manuel olarak nasıl devreye alınıyor? kondansatörlerin arızalı olup olmadığına bakmak için
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
s.a ben bir tıp merkezinde elektrik işlerine bakıyorum entes rg_12t röle kullanıyoruz ve tıpmerkezindede yük dengesiz yani sabit bir yük yok bazen tomo çalışır bazen çalışmaz bazen röntgen çekilir bazende çekilmez kısaca dengeli bir yük yok
ayrıca akşam saat 18:00 dan sonra mesaibitiminde de cihazların çoğu çalışmaz. saat kapasitif yazıyor bana yardım edebilirmisiniz şimdiden teşekkürler
 
reklam yapmak degil sonuca ulasmak davulun sesi uzaktan hoş gelir ama içi boş
 
sn mavera571, RG-12T bir fazdan referans alarak sisteme (trifaz kondansatör ile) müdahale ettiği için , dengesiz yüklerin bulunduğu işletmelerde sorun kaçınılmaz oluyor.Üç fazdan referans alarak (monofaz kondansatör eklemlemek suretiyle) sisteme müdahale edebilen RGKR ile sorunu giderebilirsiniz.selametle
 
bir sorum olacak. misal kademelerim 5-10-20-40-40-40-40 olsun.
12.5 kVAr ihtiyac olsa
entes reaktif güç kontrol rölesi, sadece 10 lugu mu devreye alır yoksa 10 ve 5 lik kondansatörleri beraber mi?
ikinci bir sorum daha var. devreye alıp bırakma işlemlerinde kondansatörlerin etiket degerlerini degil de işletmedeki gercek degerlerini mi dikkate alır.(misal etiket 40 kVAr ama işlevi 37 kVAr a düşmüş.)
tesekkurler, iyi çalışmalar.
 
işletmedeki gerçek degerler esas alınır yukun ihtiyacına gore mesala14 kvar ihtiyaç 10+5 olarak 12 kvar ihtiyaç var 10 kvar olarak çalışır
 
yani ihtiyaca en yakın olan grubu olusturur diyorsunuz. peki 12.5 gibi bir deger de yani tam ortadaysa ne yapar. bir soru daha
-rolenin baglı oldugu akım trafoları 1200/5 ise; röleye takacagım minimum kondansatör degeri kactır. yani hassasiyeti artırmak için en küçük kaçlık kondansatör kullanabilirim?
tekrar tesekkurler
 
sy:mhacanal o senin dedigin olabilir ama çok zor bi ankı onceki kondansatorlerin pozisyonunu korur 12 cs ler sekonderinden 50 ma geçerken çalışır buda akımtarfosu 1200/100:12a minimum 8 kvar takabilecegin kondansator +pop mu unutmazsan sevinirim hayırlı çalışmalar
 
devredeki kondansatür dizilimi nasıl sistem reaktifmi kapasitif mi yazıyor sen kondansatür dizilimini küçükten büyüğe göre sırala
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…