Entes MPR53S Sorunu

Ulasoktay

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba,
Panomuzda bulunan mpr 53s entes marka enerji analizöründe t fazından hiç güç çekilmiyor görünüyor. Sistemler 3 fazlı ve 3 fazdada akım çekildiğini bildiğimiz halde analizörde t fazında akım ve güç değerleri 0 görünmekte. Konuyla alakalı nasıl bir sorun vardır acaba
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1. Akım rafosu baglantısı tamamamı, (acık devre olsa, akım trafosunun patlama riskli olur.)
2. her 3 akım trafosu sekonfderlerınden
pens ampermetre ıle kontrol ettiğinizde akım okunuyormu ( max 5 amp.)
3. Analızör, her 3 fazda akım okuyormu( akım okumak ayrı, güç okumak ayrı)
4. Akım okuyor, güç okumuyorsa gerilim fazlarından birisi gelmiyor olabilir. (sigorta, cıhazın halisi sigortası vs.)
5. Cıhasz arızalı...
 
Teşekkür ederim. Yarın tüm durumları kontrol ederek, inşallah çözebiliriz. Çok teşekkürler.
 