Merhaba,
Panomuzda bulunan mpr 53s entes marka enerji analizöründe t fazından hiç güç çekilmiyor görünüyor. Sistemler 3 fazlı ve 3 fazdada akım çekildiğini bildiğimiz halde analizörde t fazında akım ve güç değerleri 0 görünmekte. Konuyla alakalı nasıl bir sorun vardır acaba
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1. Akım rafosu baglantısı tamamamı, (acık devre olsa, akım trafosunun patlama riskli olur.)
2. her 3 akım trafosu sekonfderlerınden
pens ampermetre ıle kontrol ettiğinizde akım okunuyormu ( max 5 amp.)
3. Analızör, her 3 fazda akım okuyormu( akım okumak ayrı, güç okumak ayrı)
4. Akım okuyor, güç okumuyorsa gerilim fazlarından birisi gelmiyor olabilir. (sigorta, cıhazın halisi sigortası vs.)
5. Cıhasz arızalı...
 
Teşekkür ederim. Yarın tüm durumları kontrol ederek, inşallah çözebiliriz. Çok teşekkürler.
 