Enerji Müsadeleri ve Kabullerde nelere dikkat edilmelidir?

hayırlı uğurlu olsun arkadaşım bende sorumlu olduğum bölgede kabul teknisyenim yapman gereken ve takip etmen gereken husunlar aslında çok basit sen kabul için gittiğinde ilk başta senin klavuzun kabul dosyası elinde olacak zaten görevimiz orda yazılı çizili olanlarla uygulamanın aynı olup olmadığı
branşman direğinin enerji müsadesinde belirtilen direk olup olmadığı
branşman direği değiştirlmesi gerekihyorsa müsadede belirtir tipinide belirtir
ayırıcı ile branşman direği arasındaki hattın branşman alınanan hatla aynı kesit olup olmadığı
kullanılan ayırıcı tipi projede belirtilenle aynı olup olmadığı
ayırıcı kolunun iyi çalışıp çalışmadığı toprak ayırıcısın düzgün çalıştığı
işletme ve koruma topraklamasının çakıldıkları yerler birbirine zıt olması ve nizamı mesafede olup olmadıkları
topraklamanın çelik halat olması
trafonun gücü talep edilen güç ile aynı olup olmadığı etiket bilgilerinin tutup yutmadığı fiziki irtibat için gelen ekibe konrol ettirebilirsin
zaten og kısmı senin sorumluluunda ag bujinglerinden itibaren çıkan alçak gerilim hattının kontrolü mesul teknisyene ait ölçü devresi kullanılan pano vs.
en iyi kabul 10 dk da bitir fiziki irtibat hariç
fiziki irtibat ekip işini biliyorsa hava şartları müsaitse kabul tutanakları vs herşey 2 satte allah kabul etsin görevinde başarılar dilerim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar güzel bilgiler için ayrıyeten teşekkür etmek istedim..bilginin etrafında toplanmak en güzel zikir bence..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst