S.a malikenes usta gmt plc de isi ve nem sensoru bagladim ama laderde nasil islem yapilirda isi ve nem degerleri alinir ve setlenir bilmiyorum ayrica eksi 40 dan arti 70 dereceye kadar isi %0 % 100 e kadar da nem okuyacak bu arada siemens qfm2171 iai ve nem sensoru kullaniyorum ma cikisli
 
4-20ma sinyalleri donanim olaraak nereye bagladin. GXM-40A ya mi?
 
4.20 ma sectim isi mı 1 nem mı8 girisinde gmx 42a modul

Gxm 42a
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
MI lari ayarladigin bolumde skala degerleri vardir. Oradan minimum ve maksimum degerleri girebilirsin. Ilgili registerin icinde de girdigin degerler araliginda analog girisle orantili bir deger gorursun.
 
16383 max olan degerini 70 yaptim lakin -40 olcmesini nasil yaparim
 
MI1 ve MI8 de deger okuman lazim.
 
Evet okuyorum okudugum degeri dereceye ve nem yuzdesine nasil ceviririm ekranda nasil gorurum setlerim
 