arkadaşlar benim sorunum kompansazyonum normal çalışmasına rağmen çekilen kapasitif enerjisayaca yansımamakta ve sayaçtan okuduğum kapasitif oran sabit kalmakta, indüktif olarakta %40 civarında cezaya girmektedir.acaba problem sayaçta ve sayaca gelen ölçü trafolarında olabilir mi? yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Reaktif rölenizin akım trafoları doğru yerden mi ölçüm alıyor, yani yükün tamamını ölçüyor mu? Kontrol ediniz
 
evet kontrol ettim alıcılardan önce alınmış akım trafoları ve bağlantıları doğru
 
Rölenin akım trafolarının doğru yerde olduğunu ve röelye düzgün bağlandığından emin olunuz ve akım trafo oranının değerine göz atmanızda yarar var
 
Büyük olsılıkla sayaç bozuk eğerki bir analizör varsa panonuzda karşılaştırınız
 