Endüktif çok yazıyor?

Sayın balki sisteminizde yük az olduğunda kademelerin büyük geliyordur.Bu nedenle kademelerinizi kontrol etmenizi 1,5-2-3 şeklinde yaparak denemeniz öneririm
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yükleri düşük seyreden işletmeler için çok kullanışlı ve otomatik kazanç kontrolü ile düşük akımlarda da hassas çalışabilen EKM modüllerini kullanabilirsiniz. Hem düşük, hem dengesiz hemde hızlı değişen yüklere kesin çözüm sağlayabilirsiniz.
 
sorunun cevabı monofaze kondasatör kullan röleni 12 kademe yap olmazsa sabit 1kwar kon kullan istemin önüne
 
Sedat demir ve balki arkadaşlar genç arkadşımızın yazdıklarına aynen katılıyorum kompanze konusunu güzel işliyor. Birde eklemek istiyorum.sistemde fazlar arası yük dağılmını yaparikenmümkün olduğu kadar dengeli ve eşit yapmaya çalışalım.birde bazı mağazalarda aydılatmalarda sensörler kullanılıyor reaktif roleler bunlaru yakalayamıyor buna dikkat edelim.
 