Emko esm 7750 pid kontroler

Bozkurt-tr

Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Elimde EMKO ESM 7750 pid kontroler var.Bunun ile motorlu vana kontrolü yapmak istiyorum.Ancak çıkış uçları ile ilgilki çelişkiye düştüm..Motorlu vana kontrolü ile ilgili elinde prensip şeması olan..yada daha önce bu işlemi yapmış olan varsa örnek bağlantı şemasına ihtiyacım var......
 
7750 ile motorlu vana kontrolü oransalsa yapamazsın bunun sayıcı olduğunu unutmamak lazım biraz daha açarsan yardımcı olabilirim
 
merhaba cihaz üzerinde sabit gelel out3 ve modül1 yuvasına role çıkış modülü (emo700)takarsan ancak
motorlu vana kontrol edebilirsin. kullanım klavuzunda belirtir teknisyen parametreleri içinde motorlu vanayı aktif eden paremetre mevcut resim şekil olarak ekte hangisi açma hangisi kapatma ezberimde
yok kullanma klavuzunda yazar
 

Ekli dosyalar

  • MOT1 VANA.rar
    14.3 KB · Görüntüleme: 14
Moderatör tarafında düzenlendi:
esm 7750 ile motorlu vana kontrolü tabiki yapılır.cihazda standart out3 rölesi vardır.birde modül bire emo700 röle modülü eklenmeli.daha sonra menüden oransal vana kontrolü seçildiğinde otomatik olarak out3 kapama out1 açma yönünde çalışır.tavsiyem modül2 yede emo 700 takın oda alarm olsun.biz sürekli bu şekilde kullanıyoruz.motorlu vananın maximum dan minimuma geçiş hızıda mutlaka tanıtılmalı.yoksa yerinde titreyen bir vanayla karşıkarşıya kalabiliriz.
 
slm arkadaşlar benim bir problemim var yardımcı olabilirseniz sevinirim.çin malı bir fırınımız var bu fırında bir sıcaklık kontrol cihazı var bu cihaz 2 adet paralel nikel çubukla sıcaklıgı okuyup ekranında gösteriyor. fakat plc 2 kablayla bir baglantısı var cihazın plc ye baglantı uçlarında hiç çıkış yok yani arızalı bu çıkışları olan bir cihaz ile degiştirmek istiyorum arızalı cihaz tamamen çince yalnız sadece bahsetigim uçlarda Ma yazıyor. bu konuda yardımlarınızı beklerim saygılarımla
 
Elimde EMKO ESM 7750 pid kontroler var.Bunun ile motorlu vana kontrolü yapmak istiyorum.Ancak çıkış uçları ile ilgilki çelişkiye düştüm..Motorlu vana kontrolü ile ilgili elinde prensip şeması olan..yada daha önce bu işlemi yapmış olan varsa örnek bağlantı şemasına ihtiyacım var......

arkadaşım bir adet 220 girişli 24 vdc çıkış veren güç kaynağı kullanman lzım
bağlantı şekli ise bir panoya ön kapagına esm 7750 monte et iç kısma güç kaynagı ve çıkışlar için ray klemens gerekecek (5 adet ) 220 le hem güç kaynagını hemde esm 7750 besle güç kaynagı 24vdc (-)çıkışını motorlu vanaya (+) çıkışı hem motorlu vanaya hem esm 7750 üzerinde bulunan 10 nolu klemense 11 nolu klemensden de motorlu vanaya bagla pt 100 prob uçlarını da esm 7750 1-2 nolu klemense bagla 2-3 klemensleri köprü de atman gerekebilir
 
arkadaşlar mrb sürücülere bağlanan encoderlerin mantığını bana acıklarmısınız tesekkürler
 
Arkadaşlar bana Emko esm 7750'nin kullanım klavuzu lazım.İlginize şimdiden teşşekkür ederim.
 
slm arkadaşlar benim bir problemim var yardımcı olabilirseniz sevinirim.çin malı bir fırınımız var bu fırında bir sıcaklık kontrol cihazı var bu cihaz 2 adet paralel nikel çubukla sıcaklıgı okuyup ekranında gösteriyor. Fakat plc 2 kablayla bir baglantısı var cihazın plc ye baglantı uçlarında hiç çıkış yok yani arızalı bu çıkışları olan bir cihaz ile degiştirmek istiyorum arızalı cihaz tamamen çince yalnız sadece bahsetigim uçlarda ma yazıyor. Bu konuda yardımlarınızı beklerim saygılarımla

cihazın resmı (baglantı kısmına ait) veya varsa teknik dökümanını gönderebilirsen yardımcı olmaya calısırım.
 