elektronik kart

zurnab

Üye
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
39
merhaba işletmemizde otomasyon sistemimize ait power kart lar sık sık yanmaktadır. aynı bina içerisinde bulunan a.g. tesisatında herhangi bir çalışmada örnek veriyorum kaynak yapıldığında veya spiral ile çalışıldığında prriz devresinin otomatik sigortası attığı gibi ana dağıtım panosundan ayrı şalterden beslenen otomasyon panosu içerisinde bulunan ve 24 V la beslenen kartlarda etkilenmektedir.bunun nedeni ne olabilir bana yardımcı olursanız sevinirim.
 
Sn.zurnab ,bu sorunun sebebi harmonik akımları,aşırı gerilimler gibi temiz olmayan elektrik ile ilgilidir.Öncelik ile bütün topraklamalar bir potansiyel dengeleme barası üzerinden birleştirilmelidir.Sisteme aşırı gerilim ileticiler dahil edilmeli,harmonik filtre tesis edilmeli bu pahalı gelebileceği için kart beslemeleri bir UPS veya Statik regülatör üzerinden yapılabilir.Topraklama başlığı altında bu konu ile ilgili geniş paylaşımlar var.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,277
Mesajlar
916,389
Kullanıcılar
450,102
Son üye
amatour777

Yeni konular

Geri
Üst