Elektrik sayaçları

arkadaşlar x 5 sayaçlarda nötr ucları 1 4 7 midir yoksa 3 6 9 mu farklı şemalar görüyorum

Nötr uçları yoktur. Nötr ucu vardır.
Genelde durum şu şekildedir:
123 456 789 10 diye klemensleri sıraladığımızsa,
Her üçlü grubun ortasındaki klemens, o fazın gerilim beslemesi
Her üçlü grubun solundaki klemens, o fazın akım trafosunun polarite ucu
Her üçlü grubun sağındaki klemens, o fazın akım trafosunun cansız ucudur.
10 numaralı klemens de sasacın nötr beslemesidir.

Bunlar bilinse dahi, sayacın kusundaki kılavuza tekrar bakılmalıdır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
teşekkür ederim nötr ucları derken akım trafosunun köprülenen cansız ucları yazmam gerekirdi anlayamadığım konu makel ile köhler x 5 sayaçlarının şekıllerinde cansız uclar farklı klemenslerde dikkatini çeken arkadaş vermı acaba
 
arkadaşlar köhler *5 sayaç bağladık. normal çalışıyor.bir süre sonra (bazen 10 dakika bazen 1 gün) sayaçtaki fazlar L1 -L2 L3 şeklinde yanıyor.Normalde akım yönü +Q ve+P iken +Q +P -Q oluyor. Bir süre normal çalıştıktan sonra böyle olmasını çözemedik. Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,252
Mesajlar
916,209
Kullanıcılar
450,067
Son üye
ERENLER04

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst