Elektrik sayaçları

  • Konbuyu başlatan serhatgunes
  • Başlangıç tarihi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar üç fazlı elektrik sayaç seçiminde genel olarak nelere dikkate alacağız.kombi sayaçlar hakkında bilgisi olan var ve paylaşırsa sevinirim.Bağlantı şemalarıda işe yarar.Şimdiden sağolun.
 

Berdibek

Üye
Katılım
4 Eki 2006
Mesajlar
441
Puanları
1
Yaş
35
arkadaşım elektrik sayaçlarının bağlantısı mantık olarak aynıdır sadece değişen klemens numaralarıdır aldığın sayacın klavuzunda mutlaka bağlantı şeması bulunur piyasada 2 tip sayaç bulunur biri dijital ve manuel. tek tarifeli olan manuel sayaçarda tek tarife üzerinden ücretlendirilirsiniz dijital sayaçlarda ise tarifenizi değiştirerek tasarruf yapabilirsiniz burda puant saatlerine bakılarak tafirelendirme yapılıyor benim bildiklerim bukadar yanlış bir yer varsa forumdaki arkadaşlarım düzeltsinler :)


örnek bağlantı şeması :
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/a1500_a1350_baglantilari_200506-pdf.38941/

elektrik pisayasında kullanılıcak sayaçlar hakkındaki tebliğ aşağıdaki gibidir:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/sayac-pdf.38940/

eğer tarifeler hakkında bilgi almak istersen :
http://www.epdk.org.tr
 

Ekli dosyalar

  • sayac.pdf
    211.2 KB · Görüntüleme: 6
  • A1500_A1350_baglantilari_200506.pdf
    45.5 KB · Görüntüleme: 4

aligün

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
36
kardesler bana da sayaclar la ilgili bir takım bilgileri gonderirseniz sevinirim;:D
 
Katılım
20 Kas 2006
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
36
üç fazlı elektronik sayaçlarda 1.8.0. toplam aktif,5.8.0 reaktif,8.8.0 kapacitif değerdir.reaktif değer aktifin %33 ünü,kapasitif değerse aktifin %20 sini geçmeyecek,geçerse ceza alırsınız.ocak 2007 de tarife değişiyor,reaktif %25,kapacitif % 15 olacak.bağlantısı ise üç faz ise önce fazları giriyosun klemensler e
1.faz girdi 1.faz çıktı 2.faz girdi 2.faz çıktı 3.faz girdi 3 faz çıktı nötr girdi nötr çıktı(sayaç alt kısmındaki klemenslere)
 

mehmet95

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
36
arkadaşlar tarife fiyatları ve cezaların şekli konusunda bilgisi olan bunu paylaşırsa sevinirim.
yani sanayide veya okullarda 1 kwh kaç ykr ediyor. reaktif % 61 cezalı olunca bunun tamamı mı ödeniyor yada %61-%33=%28'mi ödeniyor.
 

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
374
Puanları
6
Yaş
52
kdv ve belediye tüketim vergileri dahil olarak biliğimm kadarıyla aşağıya yazdım Ancak tarifelerle ilgili linkten yinede kdv ve bel.tük. vergisi hariç fiyatlara bakabilirsiniz.

Normal ticari kwh 18,9 ykr
Sanayi (sicil belgeli) 14,3 ykr
Mesken 15,6 ykr olarak biliyorum.
Reaktif kvarh bedeli bir kwh aktifin yarısıdır.
Hem reaktif hemde kapasitif sınırlar aşıldığında ise hangisi daha fazla tutuyorsa o uygulanır.
 

Ekli dosyalar

  • karar276.doc
    32.5 KB · Görüntüleme: 2

MAH

Üye
Katılım
8 Tem 2006
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
36
yukarda bazı yalnış açıklamalar var düzelemek istedim...
trifaze sayaçlarda 1 - 4 - 7 akım uçlarıdır... 2 - 5 - 8 gerilim ucudur. 3 - 6 - 9 nötür ucudur.nötür kenti arasında kısa devre yapılır..11 numaralı uçta toprak girişidir...bağlaınta önemli olan polaritenin düzgün yapılması,rotasyonun ters olmamasıdır..polarite tersliğinin olmaması için ..akım trafosunu primer giriş yönü tespit edilmelidir.s1 giriş ise sayacın 1 ucuna akım trafosunun p1 ucu girilmelidir.s2 giriş ucu ise sayacın 3 numaralı ucuna akım trafosunun p2 ucu girilmelidir..diğer uçlarda aynı doğrultuda bağlanmalıdır..
 

ŞEF

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
26 Haz 2007
Mesajlar
1,974
Puanları
806
Yaş
61
Sayın MAH !

Yukarıdaki bazı açıklamalar yanlış, düzeltmek isterim demişsin. Evet sizin yazdıklarınızda doğru, önceki yazılanlar da doğru. Önceki tarif edilen bağlantı direk bağlanan trifaze sayaçlar içindir ve doğrudur. Sizin tarif ettiğiniz bağlantı ise akım trafolu ( x5 ) trifaze sayaçlar içindir ve o da doğrudur. HOŞÇAKAL
 

semih256

Üye
Katılım
6 Eki 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
36
arkadaslar herkez kendıne gore haklıdır kımseyı kırmayalımm
 

metin.

Üye
Katılım
11 May 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
arkadaşlar x 5 sayaçlarda nötr ucları 1 4 7 midir yoksa 3 6 9 mu farklı şemalar görüyorum
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
117,247
Mesajlar
826,149
Kullanıcılar
426,866
Son üye
4btin

Yeni konular

Üst