Elektrik sayaçları

arkadaşlar x 5 sayaçlarda nötr ucları 1 4 7 midir yoksa 3 6 9 mu farklı şemalar görüyorum

Nötr uçları yoktur. Nötr ucu vardır.
Genelde durum şu şekildedir:
123 456 789 10 diye klemensleri sıraladığımızsa,
Her üçlü grubun ortasındaki klemens, o fazın gerilim beslemesi
Her üçlü grubun solundaki klemens, o fazın akım trafosunun polarite ucu
Her üçlü grubun sağındaki klemens, o fazın akım trafosunun cansız ucudur.
10 numaralı klemens de sasacın nötr beslemesidir.

Bunlar bilinse dahi, sayacın kusundaki kılavuza tekrar bakılmalıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
teşekkür ederim nötr ucları derken akım trafosunun köprülenen cansız ucları yazmam gerekirdi anlayamadığım konu makel ile köhler x 5 sayaçlarının şekıllerinde cansız uclar farklı klemenslerde dikkatini çeken arkadaş vermı acaba
 
arkadaşlar köhler *5 sayaç bağladık. normal çalışıyor.bir süre sonra (bazen 10 dakika bazen 1 gün) sayaçtaki fazlar L1 -L2 L3 şeklinde yanıyor.Normalde akım yönü +Q ve+P iken +Q +P -Q oluyor. Bir süre normal çalıştıktan sonra böyle olmasını çözemedik. Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. saygılar
 