Arkadaşlar,

Elektrik pano imalatçılarının atölyelerinde yapması gereken testler esnasında, Ölçüm sonuçları için olması gereken standart değerler aşağıda bulunmaktadır.

İzalasyon testi standart değeri:uygulanan gerilimx1000. örneğin test esnasında 500VDC gerilim uygulamışsak. Çıkan sonucun 0,5MΩ dan büyük bir değer olması gerekmekte.
Süreklilik Testi:Panoların kapıları ile toprak barası arasına uygulanır. bu testin amacı Kapıların topraklamasının yapılıp yapılmadığının kontroludur.Çıkacak sonucun 0, dan küçük bir değer olması gerekmekte.
Yüksek gerilim testi:Çıkan sonucun 100mA küçük bir değer olması gerekmekte.

Konu ile ilgili IEC standardı. Ekte bulunmakta.
 

Ekli dosyalar

  • Pano Yüksek gerilim, izalasyon ve süreklilik test değerleri.pdf
    234.7 KB · Görüntüleme: 44