elektrik kesildiğinde devreye giren otomatik jeneratörün sayacların yazmaması

fatihatac

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
46
Puanları
1
sevgili arkadaşlar büyük bir sitede elektrikler kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratörden gelen voltaj sayaçlara yazsın istenmiyor (elle müdahale istenmiyor)
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Daireler monofaze mi yoksa trifazemi besleniyor ?
 
Her daıre, sayac panosunda ıkı adet kontaktör koyup, Şebeke elektiriği kesıldığinde, şebekeden besleyen kontaktör devreden cıkar, Generetör elektriği geldiğinde de , bu kontaktörün kapalı kontagından ıkıncı kontaktör ceker, Her ıkı kontaktörde enversör sıstemler gıbın bırbırlerının kapalı kontagından beslenecek. her ıkı kontaktörde, sayacdan sonra baglanacakdır..
 
Jeneratör konusu,başlıbaşına özellik arzeden bir prosedürdür.İstediğiniz çalıştırma şekli için,
özel bağlantı yapmanız gerekir ve bu bağlantıyı,enerji sağlayıcı kuruluşunuza kabul ettir-
meniz hemen hemen imkansızdır.Onun izni dışında yapacağınız uygulama da yasal değildir.
Bir kaza halinde başınız derde girer.10 kva üstü jeneratörler için,proje tasdik ettirerek,uy-
gulama yapmanız gerekir.Şu anda çalışmakta olan sisteminizin de yasal olmadığı anlaşılıyor.
Biran önce yasal hale getirilmesinde yarar var.
 