39
Yüksek gerilim iletim hatlarının yanından geçtikleri yollara yatay uzaklıkları ile ilgili bilgi lazım.kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde çizelge 5 te yapılara olan yatay uzaklıklar verilmiş.yollar için de bu çizelge mi kullanılıyor.

ek:
Çizelge 5- Hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları
Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi
kV
Yatay uzaklık
m
0-1 (1 dahil)1
1-36 (36 dahil)2
36-72,5 (72,5 dahil)3
72,5-170 (170 dahil)4
170-420 (420 dahil)5
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
cevabı yine yönetmelikte madde sonuna sıkıştırılmış bir not ile buldum : ENH direklerinin demiryolu ve karayoluna olan en yakın yatay uzaklığı, metre olarak, hangisi daha büyükse; ya direğin toprak üstü tüm boyundan 2 metre daha büyük, ya da karayolu veya demiryolu istimlak sınırının dışında olmalıdır.
 