1
arkadaşlar suyla elektrik üreten bir generatörümüz var.45 kw lık.debinin düşük olmasından dolayı tam kapasite çalıştıramıyoruz.şu anda 360-420v gerilim,R fazı 25A, S fazı 22 A, T fazı 26 amper çekmektedir.bizim bir saat lik üretimimizin KWH cinsinden formülünü yazarmısınız.bir saatlik üretimimiz ne kadardır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ortalama Gerilime göre hesap yapacak olursak;

Vort=(360+420)/2 'den 390 V olur.

P=390*(25+22+26)=28470 W olur. Yük sürekli sabit ise, 1 saatlik tüketim;

28,47 kWh olur.
 
P= kök3 x I x V x cosfi
=1,73 x 24 x 390 x 0,99
=16,03 kwh
 