elektrik üretiminin kwh cinsinden hesabı

candikan

Üye
Katılım
16 Mar 2010
Mesajlar
93
Puanları
1
arkadaşlar suyla elektrik üreten bir generatörümüz var.45 kw lık.debinin düşük olmasından dolayı tam kapasite çalıştıramıyoruz.şu anda 360-420v gerilim,R fazı 25A, S fazı 22 A, T fazı 26 amper çekmektedir.bizim bir saat lik üretimimizin KWH cinsinden formülünü yazarmısınız.bir saatlik üretimimiz ne kadardır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,730
Puanları
281
Ortalama Gerilime göre hesap yapacak olursak;

Vort=(360+420)/2 'den 390 V olur.

P=390*(25+22+26)=28470 W olur. Yük sürekli sabit ise, 1 saatlik tüketim;

28,47 kWh olur.
 

petkimli

Üye
Katılım
20 Ara 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
P= kök3 x I x V x cosfi
=1,73 x 24 x 390 x 0,99
=16,03 kwh
 

Forum istatistikleri

Konular
122,179
Mesajlar
861,685
Kullanıcılar
438,661
Son üye
mehmetaky

Yeni konular

Üst