Slm. Ben yokken çok dedikodumu yapmışsınız..şaka şaka..
5 katlı 10 daireli bir apartmanı düşünelim...ana branjman hattı uzaklığa göre kesiti farklılık arz eder..örneğin faz kesiti 16 mm2 kadarsa topraklama kesiti faz kesiti ile aynı, 16mm ile 35 mm arası ise topraklama kesiti 16 mm2, 35 mm den sonra topraklama kesiti faz kesitini yarısı topraklama kesiti olur...topraklama kazıgı çakılır bu kesitte çoklu kablo ile ana panoya getirilir..topraklama barası oluşturulur ve panoya da irtibat yapılır..malum panoda kaçak felan olursa toprağa akıtmak için... Veya ana branjman hattına girişte kaçak akım rolesi varsa zaten atar..önce ana panoya kaçak akım rolesi sonra tmş sonrada dengeli biçimde katlara asansöre ve ara koridora dağıtılır...sayaçlar trifaze de olabilir monofozede...monofoze üzerinden gidersek her sayaca faz giriş ve nötr giriş çıkış yapılır...nötr çıkış olmasa da olur çünkü nötr sayacın çalışması için şarttır ve sayaç ölçümü faz üzerinden yapar..6 mm çoklu kablo ile bir faz bir nötr bir de toprak her daireye gönderilir..tabiki bina haberleşme sisteminin iletkenleri ayrı borudan gönderilir. Daireye gelen topraklama iletkeni 2,5 kablo ile buatlara dağıtılır ve prizlere gönderilir..son çıkan bazı avizelerde metal kısımları topraklandığı aydınlatma sortilerine de topraklama gönderilir( hiç görmedim ama neyse..) faz ve nötr kaçak akım rolesine girer ve çıktıktan sonra nötrler buatlara dağıtılır..fazlarda sigortalara giriş yapılıp çıkışlar aydınlatma ve priz sigortaları olarak dağıtılır..bulaşık makinesi çamaşır makinesi fırınlı ocak gibi cihazların ayrı linye hattı ve sigortaları olacak..şohben düşünülüyorsa 3*4 mm kablo ile banyoya kadar sigorta panosundan ayrı hat çekilip 32 a b tipi sigorta ile beslenecek...priz ve aydınlatma linyeleri 2,5 mm2 olacak aydınlatma sortileri 1,5 mm priz sortileri 2,5 mm olacak..diafon tesisatı yapılır...mutfak ve balkonlu olan odanın yanındaki balkona vavienli anahtar tesisatı yapılır..bir de koridora vavienliyi unutmayalım...