Arkadaşlar merhaba,

Evimde bir kiler var ve ben oraya derin dondurucu koymak istiyorum. Lakin kilerde sadece ampul için tavanda bağlantı var. Onun dışında priz yok, başka bir şey yok. Ben de çözüm üretmek adına duy-priz kullanıp, kilerin ana anahtarını iptal edip içeri yeni bir sıva üzeri anahtar kullanmaya karar verdim.

Ama haliyle tavanda topraklama kablosu yok. Evde topraklama olduğu için, sadece topraklı bir üçlü priz kullanırsam sorunu çözeceğimi düşünüyordum. Sonra bunun çok saçma olduğunu düşünmeye başladım.

Şimdi ne yapmamı önerirsiniz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar merhaba,

Evimde bir kiler var ve ben oraya derin dondurucu koymak istiyorum. Lakin kilerde sadece ampul için tavanda bağlantı var. Onun dışında priz yok, başka bir şey yok. Ben de çözüm üretmek adına duy-priz kullanıp, kilerin ana anahtarını iptal edip içeri yeni bir sıva üzeri anahtar kullanmaya karar verdim.

Ama haliyle tavanda topraklama kablosu yok. Evde topraklama olduğu için, sadece topraklı bir üçlü priz kullanırsam sorunu çözeceğimi düşünüyordum. Sonra bunun çok saçma olduğunu düşünmeye başladım.

Şimdi ne yapmamı önerirsiniz?
Bir elektrikçi
çağırıp kilere yeni bir linye cektirmenizi öneririm.
 
Elektrikçi değilseniz ve elektrik tesisatı hakkında yeterli bilgi ve deneyiminiz yeterince bulunmuyorsa işi şansa bırakmamak için sn. çaylakelektrikçi'nin de önerdiği gibi yetkili bir elektrikçiye yaptırın. Hobi veya deneme-yanılma yoluyla yapılabilecek işlerin çok dışında yangın ve can emniyeti açısından işin tam ehli olamayanlar için her zaman çok riskli bir iş olabilir.

Aydınlatma tesisatından yapılamaz, çünkü aydınalatma hatlarında veya linyelerinde toprak hattı genellikle yoktur, evin toprak hattı ve faz , nötr olarak 3 kablonun en yakın buattan (Buatta da toprak kablosu (sarı-yeşil veya çıplak bakırın olması gerekiyor, örneğin klimacılar bazen buradan direk toprağı bulamıyor ve toprağı başka bir hattan veya buattan almak gerekiyor) yetkili elektrikçiyle 1.5 * 3 mm2 'lik üstü örtülü kanal içinden gidecek kablo (Klima çekilirken kullanılan kablo gibi) ve topraklı sıva üstü bir prize çekilmesi gerekiyor. Tüm yapılması gereken de sadece budur. Kolay gelsin.
 
Çok teşekkür ederim cevaplarınız için, hayırlı akşamlar
 
Elektrikçi değilseniz ve elektrik tesisatı hakkında yeterli bilgi ve deneyiminiz yeterince bulunmuyorsa işi şansa bırakmamak için sn. çaylakelektrikçi'nin de önerdiği gibi yetkili bir elektrikçiye yaptırın. Hobi veya deneme-yanılma yoluyla yapılabilecek işlerin çok dışında yangın ve can emniyeti açısından işin tam ehli olamayanlar için her zaman çok riskli bir iş olabilir.

Aydınlatma tesisatından yapılamaz, çünkü aydınalatma hatlarında veya linyelerinde toprak hattı genellikle yoktur, evin toprak hattı ve faz , nötr olarak 3 kablonun en yakın buattan (Buatta da toprak kablosu (sarı-yeşil veya çıplak bakırın olması gerekiyor, örneğin klimacılar bazen buradan direk toprağı bulamıyor ve toprağı başka bir hattan veya buattan almak gerekiyor) yetkili elektrikçiyle 1.5 * 3 mm2 'lik üstü örtülü kanal içinden gidecek kablo (Klima çekilirken kullanılan kablo gibi) ve topraklı sıva üstü bir prize çekilmesi gerekiyor. Tüm yapılması gereken de sadece budur. Kolay gelsin.

Hocam imkanım dahilinde en yakın buattan sadece topraklama kablosu çektim. İnşallah bir sorun olmaz
 
Bir sorun şöyle olabilir; topraklı prizi uygun kesitli kablo ile bu buattan çekip toprak hattını da buna ilave ederken, çekilecek topraklı prizdeki topraklama kısmına yanlışlıkla nötr veya faz çekilirse, nötr çekildiğinde kaçak akım rölesi eğer varsa atar, faz buraya çekilip verilirse hem derin dondurucu metal gövdesi sizi çarpabilir, makinaya sadece nötr ve toprak hattı gidip makina çalışamaz, hem de makina zeminine olan olası bir kaçak akımla kaçak akım rölesi yine atabilir.

Bunu yine de kendiniz bağlayacaksanız eğer ; netten "topraklı prizler nasıl çekilip bağlanır?" konusunu resimli şema ve resimlerle çok iyi inceleyin. Buattan kablo içindeki kablo renklerini çok iyi takip ederek, bu sıva üstü topraklı prizde yalnızca 2 deliğe faz ve nötr'ün, onun dışında, prizin altında ve üstünde kalan, topraklı fiş takılınca onun üzerindeki dış metal kısımların sıkışarak bunlara değdiği bu özel metal parçalara (Topraklama metal uçlarına) sadece bu buattan ayrı olarak çektiğiniz topraklama kablosundan gelen kabloyu çekerek bağlayın.

Çok önemli : Kullanacağınız diğer faz ve nötr kablolarını taşıyan kablodaki renklerle, topraklamada çektiğiniz bu tek kablo rengi çok farklı olsun ki dalgınlıkla birbirlerine karıştırılması böylece kesin olarak önlensin. Elektrik sigortadan veya ana şalterden tam olarak kesilmişken bu işlemi yaparken eğer bunlara çok dikkat ederseniz bir sıkıntı kalmayacaktır. Yine de ben bunları yalnız başına yapamam ve birbirine mutlaka karıştırırım diyorsanız o zaman mutlaka elektrikçiye bağlatın.

Çünkü buatta yer alan faz ve nötr kabloları çoğu zaman standart renklerde olmayabilir, kontrol kalemiyle yananın faz ucu olduğunu, yanmayanlardan hangisinin toprak veya nötr olduğunu ölçerken de, sarı- yeşil kablo ve açık bakır tek damarlı telin topraklama teli olduğunu, 220 vac nereden tam olarak ölçümde avometredeki ac ölçümle bu 220 VAC okunuyor şeklinde dikkatle ölçüp bakarak, bu faz ve nötr kablolarından tam olarak ve kesin emin olunabilir. Ancak topraklama kablosunu umarım ki çok doğru seçip bu buattan almışsınızdır. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Bir sorun şöyle olabilir; topraklı prizi uygun kesitli kablo ile bu buattan çekip toprak hattını da buna ilave ederken, çekilecek topraklı prizdeki topraklama kısmına yanlışlıkla nötr veya faz çekilirse, nötr çekildiğinde kaçak akım rölesi eğer varsa atar, faz buraya çekilip verilirse hem derin dondurucu metal gövdesi sizi çarpabilir, makinaya sadece nötr ve toprak hattı gidip makina çalışamaz, hem de makina zeminine olan olası bir kaçak akımla kaçak akım rölesi yine atabilir.

Bunu yine de kendiniz bağlayacaksanız eğer ; netten "topraklı prizler nasıl çekilip bağlanır?" konusunu resimli şema ve resimlerle çok iyi inceleyin. Buattan kablo içindeki kablo renklerini çok iyi takip ederek, bu sıva üstü topraklı prizde yalnızca 2 deliğe faz ve nötr'ün, onun dışında, prizin altında ve üstünde kalan, topraklı fiş takılınca onun üzerindeki dış metal kısımların sıkışarak bunlara değdiği bu özel metal parçalara (Topraklama metal uçlarına) sadece bu buattan ayrı olarak çektiğiniz topraklama kablosundan gelen kabloyu çekerek bağlayın.

Çok önemli : Kullanacağınız diğer faz ve nötr kablolarını taşıyan kablodaki renklerle, topraklamada çektiğiniz bu tek kablo rengi çok farklı olsun ki dalgınlıkla birbirlerine karıştırılması böylece kesin olarak önlensin. Elektrik sigortadan veya ana şalterden tam olarak kesilmişken bu işlemi yaparken eğer bunlara çok dikkat ederseniz bir sıkıntı kalmayacaktır. Yine de ben bunları yalnız başına yapamam ve birbirine mutlaka karıştırırım diyorsanız o zaman mutlaka elektrikçiye bağlatın.

Çünkü buatta yer alan faz ve nötr kabloları çoğu zaman standart renklerde olmayabilir, kontrol kalemiyle yananın faz ucu olduğunu, yanmayanlardan hangisinin toprak veya nötr olduğunu ölçerken de, sarı- yeşil kablo ve açık bakır tek damarlı telin topraklama teli olduğunu, 220 vac nereden tam olarak ölçümde avometredeki ac ölçümle bu 220 VAC okunuyor şeklinde dikkatle ölçüp bakarak, bu faz ve nötr kablolarından tam olarak ve kesin emin olunabilir. Ancak topraklama kablosunu umarım ki çok doğru seçip bu buattan almışsınızdır. Kolay gelsin.

Hocam öncelikle çok teşekkür ederim, gerçekten yardımcı olmak adına vakit ayırıp değerli tecrübelerinizi, bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Allah razı olsun.

Öte yandan, topraklama kablosunu şöyle çektim. Önce kullanacağım buatın prizinden topraklama kablosunun sarı-yeşil kablo olduğunu teyit ettim. Yeni bir kabloyu buattan topraklama kablosuyla birleştirip kilere çektim. Multimetre ile voltaj değerlerini ölçtüm; toprak-faz 229, nötr-faz 229 çıktı.

Bir diğer korkum da aydınlatma kablolarının elektrik yükünü çekemeyip yanmasıydı. Kilerin bağlı olduğu sigorta 16 amper. İşimi sağlama almak için kilere bir de 10 amper sigorta taktım.

Ama yine de içim rahat değil, sonuçta elektrikçi değilim :)
 
Hayır, ölçümlerde herhangi bir anormallik görünmüyor, korktuğum gibi hiç olmamış, içiniz çok rahat etsin. Aslında panodaki ana sigortaya hiç güvenmeyip prizden önce, sadece fazın geldiği kabloya seri bağlı olacak şekilde bir de otomatik sigorta (6-10 Amperlik) satın alıp, sadece bu derin dondurucuya özel olarak, bunu otomatik sigorta özel, plastikli montaj kutusuyla prize çok yakın ve duvara 2 adet deliğiyle vidalayıp montelemeniz çok iyi olur. Bu noktaya kadar gelmişken bunu da es geçmeyin bence. Çünkü buattan çekilen her hattın mutlaka kendi özel sigortası (Bağımsız sigortasının nizamen) olması gerekiyor. Kolay gelsin. Başarılar dileğimle.
 
Hayır, ölçümlerde herhangi bir anormallik görünmüyor, korktuğum gibi hiç olmamış, içiniz çok rahat etsin. Aslında panodaki ana sigortaya hiç güvenmeyip prizden önce, sadece fazın geldiği kabloya seri bağlı olacak şekilde bir de otomatik sigorta (6-10 Amperlik) satın alıp, sadece bu derin dondurucuya özel olarak, bunu otomatik sigorta özel, plastikli montaj kutusuyla prize çok yakın ve duvara 2 adet deliğiyle vidalayıp montelemeniz çok iyi olur. Bu noktaya kadar gelmişken bunu da es geçmeyin bence. Çünkü buattan çekilen her hattın mutlaka kendi özel sigortası (Bağımsız sigortasının nizamen) olması gerekiyor. Kolay gelsin. Başarılar dileğimle.

Hocam, fazı tavandan çıkar çıkmaz 10 amperlik sigortaya seri bağladım. Yani ampul ve derin dondurucuya inen kablodan hemen önce. Sigortayı da tavana sabitledim.

Kısmen de olsa dediğiniz şeyi karşılamaz mı?
 
5Pa7JQ.jpg


Bağlantı şekli üstteki resimdeki gibiyse bir sıkıntı olmaz, yeri ise çok önemli değildir, siz kesin yer belirtmiş olmama da pek bakmayın. Kolay gelsin.
 