arkadaşlar deltanın dop b07 s411 panelini delta dvp 14 ss2 plc nin rs485 bağlantısına bağlayabilirmiyim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Tabiki...
3 sets of COM ports, support RS232 / RS422 / RS485
diyor.
 
Merhaba,

COM2 portunun 1.pini (D+) 6.pini(D-) olarak PLC'ye bağlamalısınız.
Ekran programınızda COM2 portunu RS-485 olarak seçmelisiniz.

İyi çalışmalar.
 
Merhaba,

COM2 portunun 1.pini (D+) 6.pini(D-) olarak PLC ye değil de direk motor sürücüye bağladım ama haberleşme hatası alıyorum, Neden olabilr ?
 
Sürücü parametrelerinden hmı içerisindeki haberleşme ayarlarının aynısını girmelisiniz
 
Sürücü parametrelerinden hmı içerisindeki haberleşme ayarlarının aynısını girmelisiniz
Evet yaptım az önce ya dediğiniz gibi yapmak gerekiyor ya da istediğiniz ayarları servo sürücüden ayarlayabiliyorsunuz.
Örneğin;

P3-00: 1 (İstasyon numarası, 1 den farklı ise doğru değeri girin)
P3-01: 11 (Baud rate 9600)
P3-02: 11 (Protokol 7,EVEN,1,ASCII)
P3-05: 0 (Modbus Haberleşme)

Bu şekilde.
 