Delta plc - delta sürücü ve abb sürücü arasında rs485 haberleşme kurulumu

Merhabalar ,
Önemli değil, Sorumun cevabını öğrendim benim gibi merak edenler için buraya yazmak istedim
40.001 holding adres olduğunu belirtir. Okunan adres değerini 40.001 sabit teriminden çıkartıp elde edilen sonucun decimal değerini MODRW komutuna doğrudan yazabilirsiniz. (40.001 - 40.001 = 0)

Örneğin: 40.100 adresi için 40.100-40.001= K99 yazmalısınız.
Yardımlardımlarınız için teşekkürler
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,

Geç cevap için kusura bakmayın. Delta PLClere tam hakım değilim ancak decimal için direk yazmanız gerekiyor diye hatırlıyorum. 'K' koymadan 40001 deneyin. Eğer buda olmaz ise 1150 deneyin. Bu ABB sürücülerinde modbus için kontrol word un sürücü hazır durumunun decimal karşılığıdır.
Hocam şu anda başka bir problem çıktı
ABB ACS550 de için

Aktarma kipinin RTU ya da ASCII mı olacağı ayarı hangi kodda bayağı baktım ama birtürlü bulamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.
 
bir kaç yıl önce yapmıştım, şuan aynı sorunu yaşıyorum.


alıntı "9802=1 (standart Modbus ayarı)

5302= İstansyon numarası (örneğin 1)

5303= Baud Rate (örneğin 9,6=9600)

5304= Parity (örneğin 0=8N1)

5305= 2 ( ABB DRV FULL)

1103= 8 (referans kaynağı haberleşme üzerinden verilsin seçimi)

1607= Haberleşme ayarlarını yaptıktan sonra bu parametreyi 1 yaparak manuel parametre kaydı yapabilirsiniz."

abb sürücü start için MODRW K1 H10 K0 k1151 K2 komutunu yolluyorum, ya haberleşme hiç yok yada komutta hata var.
 
plc ile ilgili tekrar yapabileceğim udemy veya başka bir sağlayıcı tarafından ders içeriği bulunabilir mi var ise ulaşabilirmisiniz teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,958
Mesajlar
913,911
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst