Direk tipi Trafo çıkışında voltaj düşmesi

Katılım
6 Ocak 2017
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
45
Direk tipi 160 kva trafodan inen kabloya bağlı sigortada voltajlar ölçüldüğünde 400-396-385 v değerleri okunuyor.faz nötr arası 240-230-211 v değerleri okunuyor.R veya S fazlarında herhangi bir şey çalıştığında gerilim 50 volta kadar düşüyor.fakat T fazından herhangi bir şey çalıştırdığımızda gerilim düşümü olmuyor.Bu olayı trafodan alınan ilk sigortadan da denedim.Bu şekilde bir sorunla karşılaştım.İlğili ve bilgili arkadaşların yardımına ihtiyacım var.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.


Trafonuzun sekonder sargısının 1 fazının sargı izalasyonu bozulmuş olabilir.Emin olmak için şunu deneyebilirsiniz.Diğer yükleri devre dışı edin voltaj düşüklüğü yaşadığınız faza 3-5 kw lık bir yük bağlayın gerilimini ölçün eğer dediğiniz gibi gerilim çökmesi yaşanıyorsa trafonuzun sekonder sargısı zarar görmüş demektir.
 
Yükleri devreden çıkardım.1 tane Elk.süpürgesini her faz da ayrı ayrı denedim.önce R fazından besleyerek çalıştırdım sonra T fazından besleyerek çalıştırdı. voltajın 50 voltlara kadar düştüğünü gördüm.fakat aynı elk.süpürgesini S fazında denediğimde elk.süpürgesinin çalıştığını ve voltajda yükteyken herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm.
 
Sorun çözüldü.2 o.g sigortasıda değiştirildi.problem çözüldü.herkese verdikleri bilgiler için teşekkürler
 