demeraj akımı

Makinanızın demaraj akımına bağlı olarak, manyetik ayar sahasını; In bağlı olarak, termik ayar sahasını; ayrıca AG kısadevre akımını baz alarak kompakt şalter seçmelisiniz.

Ayrıca;
2 adet 3x120+70mm2 NYY kablo havada, kablo kanalı iyi havalandırılmış, taşıyıcı sayısı, 1, kablo sayısı 2, sıcaklık düzeltme faktörü, 0,94 alınarak, Gerilim düşümün, %1,38, kablon %77 yüklenerek çalışacağı ön görülmüştür. (Makina In: 320A alınmıştır) Tabii makinanızın durumunu en iyi siz bilirsiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
400 A yeterli..salter uzerindeki gecikme suresini uzatirsin!!!
 
  • Beğen
Tepkiler: UEE
231 kW 440 amper yapar senin 630 amper şalter takman lazım 240 kablo yeter eger tek tek çekersen daha iyi olur 231000 bölü 525 yapacaksın
 
  • Beğen
Tepkiler: UEE