demant hesablama yardım

kubilay46

Üye
Katılım
16 Haz 2009
Mesajlar
400
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar benim sayaç değerim o.gden alınıyor demant hesablamsı bildiğim kadarı ile akım trafosu oranı ile hesablanıyor ama benim çarpanım 4140 demantı bununlamı çarpacağım yoksa o.g akım trafosu oranım 60/4 yani 12 bunulamı çarparak bulacağım bizim sayaç ölçümü ogden yapıyor çift terime geçeceğiz sözleşme gücümüz 1500kva şuanki demant 0,376 bunu neye göre hesablayacağız yardımlarınız için teşekür
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayaçta 1.6.0 değeri demandı verir bunu sayaç çarpanı ile çarparsanız kw cinsinden demenadı bulmuş olursunuz
 
yani 0,376x4140 = 1556 kw o ay içindeki demantınız
 
sayın tahir 18 yukarıda bulduğunuz 1556 kW o ayki en yüksek çekilen güç değerimidir teşekkürler
 
sayın tahir 18 yukarıda bulduğunuz 1556 kW o ayki en yüksek çekilen güç değerimidir teşekkürler

En yüksek güç değeri değildir.1556kw lık değer; bir ay içindeki her hangi bir 15dakikalılık dönemdeki güçtür.15dk 'dan kısa süreli daha büyük yüklenme demant olarak kayıt edilmez.
 
15 dakika peryotlarla sayaç tarafından demand ölçümü yapılır
 

Forum istatistikleri

Konular
128,351
Mesajlar
916,926
Kullanıcılar
450,205
Son üye
ahmtmtlu

Yeni konular

Geri
Üst