Delta dop hmi emko 9450 4450 haberleşme

bbulutlu

Üye
Katılım
19 Mar 2010
Mesajlar
44
Puanları
1
Emko tarafında conn conf kısmına girip, haberleşme ayarlarını yaptığınızdan emin olun. ilgili haberleşme modbus rtu rs485 üzerinden gerçekleşmektedir.

1548092836583.png


1548092879438.png

6 numaralı adresteki anlık sıcaklık

1548092952034.png

6 numaralı adresteki set sıcaklık. numaric display yerine input yaparsanız yazdığınız sıcaklık cihaza yazılır.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Emko tarafında conn conf kısmına girip, haberleşme ayarlarını yaptığınızdan emin olun. ilgili haberleşme modbus rtu rs485 üzerinden gerçekleşmektedir.

Ekli dosyayı görüntüle 51232

Ekli dosyayı görüntüle 51233
6 numaralı adresteki anlık sıcaklık

Ekli dosyayı görüntüle 51234
6 numaralı adresteki set sıcaklık. numaric display yerine input yaparsanız yazdığınız sıcaklık cihaza yazılır.
İnput nasıl yazacağız ... Yazılmıyor. Cihazı haberleştirdim fakat set değeri yollayamıyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,864
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst