EMKO HMI-ECOPID RS485 haberleşme

samuel

Üye
Katılım
17 Eyl 2007
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
39
ECOPID parametre ayarlarını resimlerdeki gibi yapıyoruz.
Adres.png
Baudrate.png
Parity.png
StopBit.png


ECOPID AYARLAR.PNG


Cihaz tarafında tanımlamış olduğumuz haberleşme ayarlarının aynısını HMI tarafında aynı şekilde tanımlıyoruz. EMKO HMI haberleşme ayarlarını yapmak için PROOP Builder programında Seçenekler/Haberleşme Ayarları yolunu izleyerek Haberleşme ayarları penceresini açıp ayarları aşağıdaki şekilde yapıyoruz.
Haberleşme Ayarları.PNG


Örnek program ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • ECOPID.rar
    8.5 KB · Görüntüleme: 7
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Severim böyle şeyleri ,cihaz rtu dan haberleşme yapıcak. baud rate 9600 stop bit 1,parity even, denediniz mi? HMI da istasyon nosunu kaç olarak girdiniz.
Son olarak rs485 a_b pinleriniz doğru mu? Sokette
 
Son düzenleme:
HMI COM2 RS485 üzerinden haberleşiyor. Panelin A klemensi cihazın A klemensine , yine B klemensi cihazın B klemensine bağlanacak. Ekte verilen program denendi ve çalışıyor.
 